关于消防登高场地面积及与外墙距离的问题

规范规定:(1)高层住宅应结合消防车道设置消防登高场地,面积不应小于15mx8m;(2)消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m;(3)其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10m。
问:如果这15mx8m的场地,平行建筑外墙在5m处设置,内边符合条件(2),外边距离登高面不是5+8=13米,不是不符合(3)了吗?
是我理解错了吗?
请同行指点。

1、 场地的长度和宽度分别不应小于15m和8m,对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不应小于15m;场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。意思是说登高场地靠建筑这一侧边缘至外墙体的范围控制在5米至10米范围内,而不是高场地背离建筑一侧距离墙体边缘的距离。是理解有误。
2、如果登高场地最近边缘距离外墙体过近,导致登高消防车升起时操作空间狭小,无法正常施救或灭火,如果过远,容易导致登高消防车无法最大效率的接触到建筑外墙面,降低了施救效率和灭火效果。
3、消防登高场地还有其他要求:消防登高场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口; 场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力;建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的l/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-16
消防登高场地15mx8m,消防登高面应该按中线理解,即5+4=9米追问

谢谢!按中线去理解确实能够符合条件!本人还有两问,还想请教于您!还望不吝赐教。
(1)小区道路可以作为消防通道使用,那么,登高场地可以设在小区道路上吗?可以将道路旁边开辟的停车位作为登高场地吗?我去了几个小区踩点,看到的情况是,小区道路两侧要么是绿化带要么是停车位,没有见到类似标示了“登高场地禁止占用”的牌子。登高场地具体是怎么设置的呢?
(字数限制,另一个问题写在楼上的回答追问里)

追答

1.小区道路可以作为消防通道使用;小区道路两侧绿化带或停车位不得影响施救。
2.登高场地具体设置:一般是在建筑物的一个长边,且建筑的楼梯直接通向该侧。

追问

登高场地可以结合(占用)小区道路设置吗?比如小区道路宽5m,按照要求要设置至少15mx8m的场地,在道路一侧布置3m宽的绿化硬地,是不是可行的呢?最后一问,谢谢!

追答

可行的,应在图上明确注明

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-15
15*8那个是指回车场地吧?整个登高面都得有消防车道(最低要求,一般要求两个长边都要有),车道宽4米或以上,车道距登高面外墙最小5米。车道应该有两个出入口,如果只有一个(死胡同),则末端应设回车场地追问

您好!字数限制,这里提问的是第2小问,第1小问在楼下的回答里。
(2)高层建筑,一般前后两排楼中间会开辟成绿化景观,有人行道,但没有车行道。在前后两排楼的周围有环道,但每栋楼也只有一个长边有道路经过,这不符合规范“高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道”的要求吧?况且,这个困难也是一味追求景观造成的。

提问有点啰嗦,在这先表示感谢了!