55问答网
所有问题
国内三相380V50Hz电机拿到国外60Hz的环境下使用有什么影响?电流会变大吗?
对不起!忘了说明:是用在离心风机上,电机是11kw,22.5A,现测是28A以上,若加装变频器将频率降为50Hz,请问可行吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-05-13
三相380V50Hz电机拿到60Hz的环境下可以使用。
由于频率提高,电机感抗增大,在电压仍为380伏情况下电机功率稍有降低,应减小负载。此时电流变小,转速提高。本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-05-13
那当然可以。
看了以上几位的回答,综合起来看你的负载是很难降下来的,你的电机28A电流太大了,所以你必须使用变频器,否则你的电机会烧毁的,
第3个回答 2008-05-13
380V50Hz电机可以在440V60Hz下正常使用,在380V60Hz时刻需要降低转矩使用。电流不会变大。
第4个回答 2008-05-13
转速提高
相似回答
...
380v50HZ
用在
国外380v60HZ的环境
里行不行
?电机会
不会发热?会不会...
答:
1 国产
380V50HZ的电机
在
国外380V60HZ
中可以使用,目前我国出口到朝鲜、南亚一带60HZ电源区域的电机都是采用国产
50HZ电机
,包括6KV极10KV电压的电机;2 电机的温升会略有增加,但是对于电机额定出力没
有影响
,也不会烧掉;3 应当注意
使用环境
的温度,我国电机的最高使用环境温度为40度,如果周围环境温度高于...
美国标准
电机
额定功率460V/
60Hz
,接在
国内380V
/
50Hz的
电
有什么影响?
答:
如果不配变频器差不多可以使用,频率低了,电机绕组的阻抗降低 但电压随之降低,
所以电机电流不会变化太大
由于电流不变,所以输出转矩不变 但同步转速低了,输出功率相应减少 如果电机配变频器,与电源频率关系更不大了,只不过变频器滤波方面性能有些不同 ...
电机
是
三相380V 50HZ
能在380V
60HZ的环境下使用吗?
答:
380V 50Hz的电机
是不能直接在380V
60Hz的环境下使用
的,具体原因如下:1、电机的铁芯、线圈电感值等电气参数值是不相同的。当电源频率不同时,电机的铁芯设计(同样的铁芯,频率越高时,涡流损耗也越大,而涡流损耗大时,铁芯会严重发热)与线圈的电感(频率越大,要求的电感值也越低)是不相同,当5...
...
60HZ的
,通上
国内的380V 50HZ
的电源,会出现
什么
情况?能不能正常使...
答:
因为风扇的转速从60hz下降到50hz,有将近20%,要采取别的散热方法了。
电机的能力还是要下降很多的
。380V,60HZ的电机用的国家和地区不多的,比如日本的部分地方,台湾,欧美不多的,除非是特意给日本或台湾做的,到手进中国才会出现这种情况。好的电机都是380/50和420/60通用的 ...
...如果用440
V
/
60HZ的
电源,会对
电机有什么影响?
答:
额定电压为
380V
/
50HZ的三相电机
,若在
60HZ的
电源上使用,频率高了,绕组的感抗增大,适合额定电压回420V正常运行,440V电压只是增大了不足5%,对电机没有不良影响,额定功率和转矩基本不变或因电压偏高略为偏大,反而转速快了,电机风叶扇风量增大,散热效答果更好。电压380V接入440V的电源,虽然电压...
大家正在搜
电机在潮湿的环境有什么影响
电机使用的环境温度
电机在潮湿的环境下怎么办
三相380v电机怎么接线
电机使用环境代码
环境高温对电机影响
电机低温下有什么要求
电机储存对环境的要求
电机的一般工作环境温度
相关问题
请问国产电机380v50HZ用在国外380v60HZ的环境里...
电机是三相380V 50HZ 能在380V 60HZ的环境下...
国外进口的设备比如电机,380V,60HZ的,通上国内的38...
咱50hz的电机 在国外60hz的情况下,还能正常使用吗 ?
额定电压为380V/50HZ的三相电机,如果用440V/60...
440V60HZ的电机接到380V50HZ的电源上可以吗?有...
国产380v50HZ电机用在国外460V电压60HZ 的电路...
60Hz的电机用在50Hz的电源下和50Hz的电机用在60H...