简单的控制 PC--WinCC--PC Access--S7200 PLC, WinCC读取数据慢。请教给位前辈:

一台PC通过WinCC6.2监控一台S7200 CPU224,连接用的PC/PPI电缆(USB接口)。通过WinCC发送指令较快,但返回来的指示确延迟了2--3秒,请问各位前辈 是什么原因造成的,有没有什么解决方案?
点击按钮WinCC发送命令给PLC--PLC执行程序--将需要的结果返回给WinCC(通过画面中一个“圆”的颜色变化 来显示结果),这过程有延迟,可不知怎么解决 修改WinCC组态画面的一些设置可以减小延迟吗?

第1个回答  2013-04-25
一、修改wincc画面中的变量刷新时间;
二、PC Access OPC软件本身速度就不快,并且要确定OPC配置中没有无用的连接和变量。追问

变量设置的是 “有变化时更新”
如果是控制的话 点击组态画面的按钮,立马就有反应;从PLC采集的数据有延迟;

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-25
显示有个采集时间你改成500ms追问

变量设置的是 “有变化时更新”. 应该是最快的吧

追答

不是,最快是125ms,在wincc7.0上

追问

用的是WinCC6.2 最少的是250ms,但也没有“有变化时更新”快呀,
我是第一次做这一块 求解释呀??

第3个回答  2013-04-25
在变量属性里修改采样时间。追问

变量设置的是 “有变化时更新”
如果是控制的话 点击组态画面的按钮,立马就有反应;从PLC采集的数据有延迟;

追答

是啊,你要在WINCC软件里重新编辑变量。变量属性里有个采样时间。你设成100MS一次就好了。