推荐答案 2013-04-28
变压器线电流I=P/1.732/U=3000/1.732/10=173.2A Y接相电流等于线电流=173.2A
低压侧相电流=173.2*K=173.2*10/0.4=4330A
当变压器为角接时,相电流等于线电流除以根号3, 即173.2/1.732=100A
低压侧相电流=100*K=100*10/0.4=2500A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QcQec8cee.html
其他回答
第1个回答 2013-04-28
星接,线电流=相电流
角接,线电流=1.732相电流。
主要是移相角问题