丹弗斯FC51变频器用4~20mA模拟量输入怎么接线和调整参数?
之前一直用的是0~10V所以接线是53和55。这次看说明书似乎应该是55和60,电流确定已经有了,运行信号也给了,可就是没动静。是不是参数上哪里需要调整?在线等了 。。。。
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-28
电流信号接入要注意极性,另外是还要在设置中激活55和60这对端子,并取消53,55这对端子,由于手头没有说明书,只能大概说一下,本回答被提问者采纳
相似回答
丹佛斯变频器
VLT
FC51如何
调输出频率
答:
先将按钮按下autoon代表现在是外部控制,然后12和18之间接刀开关或者继电器,闭合时变频器就启动了
;频率可以用电位器接50、53、55,53号端子为电位器的中间抽头,这样频率信号就有了;另外还要注意将电机参数和加减速时间设定好,具体的你可以下载fc51的说明书看一下就很明白了。
丹佛斯FC51变频器怎么
外接频率表?
答:
频率表必须要接2根的,看看你的频率表接收的是什么信号,一定要对应,不然不显示,还要把对应上下限设置一致,一个是对应的AO输出(端子42或者50),另外一端是模拟公共端GND(20或者55),要是接收电流信号,就接42(6-91 端子 42 模拟输出,
参数
选择10) ,要是电压信号,就接50端子。另外一根接...
丹佛斯fc51变频器接线
问题
答:
那输出也就只有220v,
只不过是三相220V.电机按三角形接法接
!
丹佛斯变频器
VLT
FC51怎样
实现外部控制
答:
打开AUTO ON(按下AUTO ON按钮,打开外部控制)
。三线控制:5-10设6;5-15设21。12-18端子接停止按钮常闭,12-33端子启动按钮常开。50、53、55外接调速电位器;如果用面板电位器,50、53、55不接,3-17设21。如果,用按键调速:5-10设6;5-11设21;5-12设22;5-13设20,s-200-1为ON(...
丹佛斯FC51变频器怎么
改不了
参数
答:
有些
参数
在运行状态下是不允许修改的,看看是不是属于这种情况。