一、如果电能表是配用电流互感器,表额定电流必须是 5 A 的。
二、电流互感器上面的一二次接线端子,都标记有 + — ,+ 表示电流流入端,— 表示流出端,不可接错。
三、互感器变比的分子应大于负载电流 20—30 %。
四、互感器二次绝对不允许开路,不能装开关,熔断器。因为二次开路,会产生很高电压,危及安全。
第2个回答 推荐于2017-09-25
这个在买的时候又不能试,所以最好是买品牌货。然后主要是看表是否松动。至于安装要注意到正反,就是中心穿入线不能穿反。电流互感器上两个接线柱分别接入电表的出入,有一小一点的孔从穿入这相接一小线,其他的仿之。在电流互感器上取一接线柱串联,定要保护接地。本回答被提问者采纳
相似回答
电流互感器
和
三相电能表如何选择
?
答:
答:互感器和电能表的选择,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
三相四线电表
正确接法?
答:
三相四线电表正确接法有直接接入、带有电流互感器的接线、经互感器接入式等等
。1、直接接入 147三个点和258三个点对应连在一起,上面有连接片。最后的10接零线。2、带有电流互感器的接线 电表的147三个点接三个电流互感器的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC三...
请问
三相四线电表怎样安装电流互感器
答:
电流互感器配三相四线电度表需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过
。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
三相四线电能表与电流互感器怎么安装
?
答:
三相四线电能表
需配用三只
电流互感器
,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次...
三相四线电流互感器与电表
接线方式
答:
电流互感器
电能计量装置中,若相序接错,将导致计量不准确。
三相四线电能表
具有10个接线端子,分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。电流互感器端子包括P1面和P2面。接线不正确可能导致电能表逆转。电流互感器的电源线应从P1面穿过,此时S1端接电表的进线端(S1),S2端接出线端(S2),这种...
大家正在搜
电流互感器接线图 三相四线
三相四线电表互感器
电能表电流互感器接线
电能表与电流互感器接线方法
电能表和电流互感器怎么配置
接互感器的三相电能表
电流互感器电能表
经电流互感器接入的电能表
电流互感器电能表接法
相关问题
三相四线有功电能表和电流互感器怎么配套使用?
请问三相四线电表怎样安装电流互感器
三相四线电能表与电流互感器怎么安装?
三相四线电能表带电流互感器怎么接?画个图标示一下。
三相四线电能表如何选择相应的电流互感器
如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路?
求三相四线制电度表与两个电流互感器的接线方法!
三相四线电能表在什么情况下必须接电流互感器