55问答网
所有问题
西门子的PLC S7-200 不要存储卡有要进行MOV操作 有什么可以断电后保持存储的变量?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-04
打开STEP7编程软件——系统块——断电数据保持——选择相应的数据区,偏移量,单元数目,下载时选项勾选系统块,OK!但要注意,V区,T区,C区在超级电容有电时,才能暂时存储数据,超级电容放电完全后数据将丢失,而M区MB0-MB14经设置可保存到永久存储器中,缺省情况下M区的前14位是不保持的。
第2个回答 2013-12-17
用系统块里的断电保持可以设置,V T C M,完全靠内置电容放电保持5-7天,用电池的话200天。
第3个回答 2013-09-04
使用SM特殊位SM31。7 希望可以帮到你
相似回答
西门子200
数据
断电保持
怎么设置
答:
在PLC的使用过程中通常需要
断电保持的
功能以保持数据下面简单介绍一下
西门子s7-200PLC的断电保持
方法,PLC中通常都有超级电容,在PLC正常运行的时候会向超级电容中充电,复但由于电容的限制数据只能保持几天的时间。如果要获得更加长时间的数据保持效果就要通过电池来实现,西门子官方数据显示在使用电池卡的情况...
西门子S7-200的断电
数据
存储
器当
断电后
最长能保存数据多长时间啊_百 ...
答:
答:应用
西门子S7-200PLC
时,可以选用以下几种数据保持方法:.CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲.CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源.设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据.在数据块中定义不需要更改的数据,下载...
西门子PLC
S7-200的断电
永久保存数据的程序怎样写
的?
最好附上现成的程 ...
答:
S7-200可配置断电保存区域,配置好以后把需要断电保存的数据存在此区域就行了,不需要编制程序
。另外就是S7-200默认是不带电池的,想要掉电保存数据,要单独采购他的电池。不然数据只能保存1周左右(靠里面的法拉电容)。断电3,4天没数据,那是因为你没给S7-200装电池 ...
西门子s7-200断电保持
寄存器有多少个
答:
西门子s7-200断电保持
寄存器总共有128个。这些寄存器用于在PLC
断电后保持
数据,以便在重新上电后恢复先前的状态。在
S7-200
PLC中,这些断电保持寄存器的地址为S2,从S2的第0位到第127位。可以根据具体的应用需求,将数据存储在这些寄存器中,以确保在断电和重新上电后数据的持久性。请注意,具体
的PLC
编程...
西门子S7-200
PLC
中,具有记忆功能的元件是
什么?
答:
MB0到MB13
具有断电保持
功能,其在PLC断电时会自动保存到EPROM,永久保存,前提是在系统块中设置为断电保持。其他点即使设置为断电保持,也只是靠
PLC的
超级电容保持,
断电后
只
可以保持
几天。这个在
S7-200
手册中有叙述。
大家正在搜
相关问题
西门子200数据断电保持怎么设置
关于西门子200PLC数据永久保存(不是断电保持)
西门子S7-200的PLC编程怎么能实现断电保持
西门子S7-200的断电数据存储器当断电后最长能保存数据多长...
西门子PLC S7-200的断电永久保存数据的程序怎样写的?...
西门子S7-200存储卡使用上的两个问题
西门子S7-200 PLC中,具有记忆功能的元件是什么?
西门子 S7-200 PLC 断电时间 系统重启时间!