我为工厂布线,为了分明,将插座和照明单走的火线,但是零线是共用的。插座为安全用了带漏电的空开,结果将插座的空开合上后再合照明,漏电就会跳闸。我把照明和插座单走两相和共用一相,结果都是一样的。谁知道为什么?怎样解决?(单开照明和插座都没有问题,线路也是正确的)

第1个回答  2013-08-31
因为你的照明线路没有进漏电保护开关,而插座线路进了漏电开关,那么插座相线和公共零线的电流就不相等,也就是说漏电开关感应到火、零之间的电流不平衡,就认为有漏电电流存在,所以漏电保护开关就跳闸。建议你只用一根相线,漏电保护空开接在总线上,在其下设两个分空开,一个控制照明,一个控制插座,这样既能起到整个电路的漏电保护,也能达到照明、插座分开控制的目的。
第2个回答  2013-08-31
漏电开关测到火线、零线的电流不一样,于是误判断是漏电了,当然就跳闸
第3个回答  2013-08-31
那肯定漏电空开会跳闸啊,因为你公用了零线啊吗,