软起动器启动问题

尊敬的前辈们。我现在走投无路了。。情况75KW消防泵配75KW软起动器。柜内断路器225A接触器165A。现在情况是,我按启动按钮,软起动器有动作,准备状态后.一直没有反应,然后就听见水泵转动,然后跳闸。跳闸情况是柜内没有任何断路器出现跳闸现象。而是配电房出现跳闸。我在仔细说说当时启动情况。启动时间类似点动。电机运行1秒到2秒就跳闸。。。求助啊!

第1个回答  2013-09-07
主要还是启动电流太大造成的,你55kw的软启带75kw的电机,这样肯定不符合要求,如果负载不是太重,你可以把软启额定电流上调一些,然后把启动倍数调成4倍或者5倍,这样应该能够启动起来, 如果负载太重,那只能换软启了,最好换一个比电机高一个等级的软启,就是90kw的, 这样设备使用寿命会长些,希望可以帮助到你!
第2个回答  2013-09-04
1、380v电压75kw的电机额定电流应该在150A左右,软启动起动过程一般3-4倍电流,各级的断路器要匹配。
2、听到水泵转动可以听一下声音判断是否起动正常,声音正常的一般就是断路器问题,不正常就是设备本身问题。
3、“软起动器有动作,准备状态后.一直没有反应”,有动作的话水泵应该有反应的,不明白什么意思。
呵呵,不知道有没有帮助。追问

现在情况有变,我发现电机为75KW软起为55KW。。。电机和软起不匹配。。在这种不匹配的情况下出现上述情况是否是正常。如果我换个75KW软起是否就可以正常启动水泵?

第3个回答  2013-09-05
要么软启动接点定义或设置错误,要么接线有误追问

现在情况有变,我发现电机为75KW软起为55KW。。。电机和软起不匹配。。在这种不匹配的情况下出现上述情况是否是正常。如果我换个75KW软起是否就可以正常启动水泵?

追答

这个必须要换软启动模块,但是即使你换了也不一定能解决你说的问题,因为从你的描述看,有其他隐患存在