尊敬的前辈们。我现在走投无路了。。情况75KW消防泵配75KW软起动器。柜内断路器225A接触器165A。现在情况是,我按启动按钮,软起动器有动作,准备状态后.一直没有反应,然后就听见水泵转动,然后跳闸。跳闸情况是柜内没有任何断路器出现跳闸现象。而是配电房出现跳闸。我在仔细说说当时启动情况。启动时间类似点动。电机运行1秒到2秒就跳闸。。。求助啊!
现在情况有变,我发现电机为75KW软起为55KW。。。电机和软起不匹配。。在这种不匹配的情况下出现上述情况是否是正常。如果我换个75KW软起是否就可以正常启动水泵?
现在情况有变,我发现电机为75KW软起为55KW。。。电机和软起不匹配。。在这种不匹配的情况下出现上述情况是否是正常。如果我换个75KW软起是否就可以正常启动水泵?
追答这个必须要换软启动模块,但是即使你换了也不一定能解决你说的问题,因为从你的描述看,有其他隐患存在