求三菱plc fx2nc
步进电机正反转的梯形图 最好再解释下 plsy k1000 k1000 y0是什么意思~小弟感激不尽
前面k1000是如何去控制的啊~假如我要控制一个1.8度角度距的步进机 如何做到要求2秒转一圈 细分为四
追答每分钟多少转是可以计算的:
首先知道你的步进电机的步进角,0.18°,0.72°还是0.072°等等,设这个量是D0;
其次知道你的步进电机是否配备减速机,确认减速比,设这个量是D1;
再次你的指令频率是多少,靠程序可以写的,设这个量是D2;
下面开始计算:
步进角D0,马达转动一周所需要脉冲量为360/D0;
减速机的减速比为D1,外部机构转动一周所需亚id脉冲量为马达一周脉冲量乘以减速比,
即(360/D0)*D1;
指令频率的单位为pls/s,即1秒所发脉冲数,所以每分钟的脉冲数为60D2;
外部机构每分钟转数为60D2/[(360/D0)*D1]
好复杂 可不可以麻烦你告诉我如何写2秒一转啊
追答plsy k400 k800 y0
本回答被提问者和网友采纳没有看到~