第3个回答 2013-08-27
程序认为这是一根框架梁,要满足抗震要求,按照抗震规范(GB50011-2010)表6.3.3或者混凝土规范(GB50010-2010)表11.3.6-2,框架梁加密区箍筋间距不大于梁高的1/4。
既然你梁高350,那么加密区箍筋间距最多就只能做85了。
根据混凝土规范(GB50010-2010)第11.3.9条,非加密区箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍,因此,非加密区钢筋间距就做170了。
要做好结构,熟悉规范是很重要的,另外鄙视一下楼上两个不学无术的家伙。
(不过,我感觉这根梁好像一端和剪力墙平面外连接,另一端搁置在梁上,并且你还在剪力墙支座那里点了铰接,所以这根梁不应该按照框架梁考虑,也就不需要箍筋加密。)本回答被提问者采纳