(1/2)一台7.5千瓦的三相电机用多粗的线是7500÷380=19.7368然后19.7368÷5=3.947这么算么。用4平方的...

(1/2)一台7.5千瓦的三相电机用多粗的线是7500÷380=19.7368然后19.7368÷5=3.947这么算么。用4平方的线对么。怎么

第1个回答  2013-06-09
不当。应是:
I=P/1.732/U/cosφ/η=7.5/1.732/0.38/0.86/0.87≈15.2(A)
铜芯电线载面:
S=15.2/5≈3(m㎡)
第2个回答  2013-06-09
用4平方的线是对的。
但三相电机的电流计算是不正确的。
还有个根号3和功率因数。
一般地说,380V三相电机的额定电可按功率的2倍计算。
即:7..5千瓦的三相电机电流约15安。
第3个回答  2013-06-09
三相电机在380V下,每千瓦2A电流(电机名牌上有),你按每平方毫米2到3A选取电缆。工作时间短选小值,长选大值。电机额定电流/2或3就是电缆截面。
第4个回答  2013-06-09
·根据功率P=√3UI cos(fai)所以上述电流计算有误,忽略功率因数按照0.8计算,使用4平方的电缆是没有问题的