55问答网
所有问题
楼宇自控DDC的接线形式哪种好,ip的还是总线的?为什么? 有经验的帮忙回答下,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-06-06
自控三大品牌江森、霍尼和西门子。江森和西门子
DDC控制器
主要是总线连接方式,霍尼主要是IP总线。个人感觉各有长处。
不管是总线还是IP方式,这些线缆敷设的工作量都不大。自控的线缆施工主要是从DDC到设备配电柜以及从DDC到前端传感器或控制器。
如果DDC通讯出现故障(假设DDC设备本身无故障),IP方式需要排查从DDC到交换机(包含交换机)是否存在问题,总线方式只需要排查联网出现故障部分,即从联网正常的DDC到下一个DDC之间的总线问题。
另外,IP方式存在网络安全问题。
本回答被网友采纳
相似回答
全网络架构的
楼宇自控
系统,是怎样的网络架构
?IP
控制器还叫
DDC
吗?
答:
楼宇自控
系统在不同发展阶段常用通讯协议有Modbus,Lonworks,BACnet等,之前这些通讯协议以传统的
总线
实现,例如Modbus RTU、Lon FT-10或BACnet MSTP。如今随着现代的
IP
网络技术的发展,在楼宇中大量综合布线技术,即广泛采用光纤与网线来架构网络,建设网络架构的成本在不断降低,利用全IP网络架构建设楼宇管理...
plc与
ddc的
区别
答:
DDC
系统一般支持多种协议标准,集成接口丰富,集成第三方设备的能力很强,系统自身的扩展性与开放性更好;而PLC因为基本上都为个体工作,其在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议一般是专有的现场
总线
标准,与第三方设备的集成能力相对较差。4.软件特性:DDC系统的...
分析
楼宇自控
系统的设计及存在的问题
答:
无论
楼宇自控
系统设计得多么好,如果在最后的实施过程中才发现强电专业的电箱中没有二次回路的信号接入点,必将导致强电电箱重新更改设计,或是楼控系统对这些设备不监控。最后是要重视深化设计的跟进。任何一个设计都会因为前期的不明确或者后期的变更而出现问题,因此在楼宇自控系统设计的过程中,也要不断...
【
楼宇自动化
技术论文】 智能楼宇自动化技术
答:
以太网和现场
总线
控制系统的结合,弥补了各方的缺点,使得工业自控系统的设计逐渐成形,而其在工业控制领域的成功应用直接促成了其在楼宇控制系统中的快速发展,从最初的信息层道控制层,以太网被越来越多的应用。 太网的优点很明显,那就是实现了从信息网到控制层的完美过渡,实现了各层统一,对这样系统的开发和管理也...
楼宇自控
系统怎么安装,安装在
什么
位置,实现什么功能(说的具体一点
谢谢
...
答:
室内电缆均应敷设在地槽、墙槽、塑料线槽或电线管内,不得有暴露在外面
的接线
。一般情况下每一个监测控制点引出检测线、控制线要分别捆扎,便于查线维护。在控制室内布放地槽或墙槽电缆时,电缆由机架和控制箱低部引入,将电缆顺所盘方向理直、编号,按电缆的排列次序放入槽内,顺直五扭绞,拐弯符合...
大家正在搜
主接线的基本接线形式
ip地址有哪两种表示形式
接线方式有哪些
母线的接线方式
ip地址采用什么形式
什么什么ip
电流互感器的接线方式
ip地址的正确表示形式
接线方式
相关问题
全网络架构的楼宇自控系统,是怎样的网络架构?IP控制器还叫D...
楼宇自控中的传感器与DDC有什么样的联系?
楼宇自控中,控制箱和控制点以及DDC的关系。
楼宇自控系统的现场控制器的四种基本信号类型是什么?
目前楼宇自控用的是plc还是ddc编程
西门子的楼宇自控里面是不是要使用网络交换机?有哪位达人能给我...
楼宇自控的常用设备
楼宇自控的DDC箱是否需UPS供电