消防排烟风机需要总线控制和多线控制同时去控制一台风机吗?规范上有规定吗?

如题所述

第1个回答  2024-07-24

需要的。规范的要求如下:

《火灾自动报警系统设计规范》

4.1.4消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/4e4a20a4462309f799ddbee67f0e0cf3d6cad697"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/4e4a20a4462309f799ddbee67f0e0cf3d6cad697?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/4e4a20a4462309f799ddbee67f0e0cf3d6cad697"/>

扩展资料:

安装过程

1、全面熟悉风机的样本,熟悉排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。

2、联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。

3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E6%B6%88%E9%98%B2%E9%AB%98%E6%B8%A9%E6%8E%92%E7%83%9F%E9%A3%8E%E6%9C%BA/5820236"target="_blank"title="百度百科--消防高温排烟风机">百度百科--消防高温排烟风机

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E7%81%AB%E7%81%BE%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%8A%A5%E8%AD%A6%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83"target="_blank"title="百度百科--火灾自动报警系统设计规范">百度百科--火灾自动报警系统设计规范