感温线接线原理

如题所述

第1个回答  2022-11-16

感温线上有3个接线头的,其中2个分正和负,第三个是自动补偿用的。感温线在设计上,有些是两线制,有些是三线制。把感温线的“+/-”分别和第三根短接一下,以输出温度正常为结束。

感温线就是俗称的“热电偶”,有很多种类型,但是基本原理都是利用某种材料对温度的变化对应关系,通过两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过。

由两个电量相等,距离很近的正负电荷所组成的一个总体,称为电偶。正电荷称为电偶的电源,负电荷称为电偶的电穴,其连线称为电偶轴,电偶轴的方向是由电穴指向电源。

此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的“塞贝克效应”,再通过放大电路将电势信号放大后,转换成AD信号用LED或者指针显示出来。

扩展资料:

各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。

热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。

热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。

在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。

高温下工作的热电偶,为防止保护管在高温下产生变形,一般应垂直安装,若必须水平安装则不宜过长,并用支架保护热电偶。若测温元件安装于介质流速较大的管道中,则其应倾斜安装。为防止测温元件受到过大的冲蚀,最好安装在管道的弯曲处。

当介质压力超过10MPa时,必须在测量元件上加保护外套。热电偶/热电阻的安装部位还应考虑其拆装、维修、校验的足够空间和场地,具有较长保护管的热电偶、热电阻应能方便地拆装。