55问答网
所有问题
钢筋混凝土预制方桩是否需无损探伤,依据是啥
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-07-16
一般情况下不需要探伤检验,根据《混凝土工程结构施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)、
《建筑基桩检测技术规范》
106-2003 的相关规定进行桩身完整性或
钢筋保护层
检测也没必要,因为预制直观,质量人员控制。
第2个回答 2013-10-28
A1040 MIRA 可能测不了你这么大的。
相似回答
桩基
预制桩
焊接接头
无损探伤
抽检比例如何确定
答:
应该和GB202-2002吻合。钢桩应按接头数量的5%进行超声或2%进行X射线拍片检查,对于同一工程
,探伤
抽样检验不得少于3个接头。n
预制桩
焊接接头的质量宜采用探伤检测,同一工程探伤抽样检验不得少于3个接头。nƒ重要工程应抽取不少于10%的接头进行探伤检测,且不少于3个接头。早期应用 早在7000~8000年...
任何辨别
混凝土预制方桩
质量的好坏
,需要
抽检方桩做破坏性试验吗_百度...
答:
当然不是了
,做低应变就行了
高层建筑
预制桩
的适用条件?
答:
桩在现场
预制
时,应对原材料
,钢筋
骨架
,混凝土
的强度进行检验;采用工厂生产的 成品桩时
,桩
进场后应进行外观及尺寸检查,也可以在现场支模预制。施工中应对桩体垂直度,沉桩情况,桩顶完整状况,接桩质量进行检查。对电焊接
桩,
重大工程应做%10的焊缝
探伤
检查,施工结束后,应对桩体质量作检验。更多关于...
混凝土方桩
施工方案建筑工程介绍?
答:
混凝土方桩
施工方案?以下中达咨询带来关于混凝土方桩施工方案的具体,相关内容供以参考。一、编制
依据
1、根据首创置业股份有限公司天津市新创置业有限公司发出的瑞景项目四期(7#地块)桩基础承包工程《招标文件》及相关答疑资料。2、相关标准及规范《先张法预应力混凝土管桩》 02G10-11《建筑地基基础工程施工质量验收规范》...
桩
基础的检测方法与验收
答:
桩身质量检验:高、低应变, ≥桩总数的15%,且每个承台不少于1根。
预制桩
的检查
,钢筋
笼的检查。施工中桩的垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、桩顶质量进行检查。电焊接柱,抽10%作焊缝
探伤
检查。(二)灌注桩质量要求及验收 平面位置和垂直度的要求;桩顶标高至少要比实际标高高出0.5m。沉渣厚度...
大家正在搜
预制钢筋混凝土方桩
预制钢筋混凝土方桩规范
预制钢筋混凝土方桩图集
静力压预制钢筋混凝土方桩
钢筋混凝土预制桩配筋图
预制钢筋混凝土方桩计算规则
预制钢筋混凝土楼板的支撑方式有
预制钢筋混凝土板桩
钢筋混凝土预制桩价格
相关问题
天津市方桩焊接是否必须做探伤
预应力预制(管桩、方桩)桩必须要做抗弯检测吗?
预制钢筋混凝土方桩350*350的比如一共打桩施工820根工...
预制钢筋混凝土方桩试桩打下去以后多久才可以检测
如何控制锤击预制方桩的施工质量
预制管桩进场应检测哪些项目
管桩焊缝探伤检测的规范是什么?