电磁阀线圈咬死的原因 PLC没有输出,中继也没有吸合输出,电磁阀线圈插头的指示灯也没有亮,但线圈吸合

PLC控制中继,中继输出给电磁阀,检查PLC没有输出,中继也没有吸合,而且电磁阀线圈插头的指示灯也没有亮,但是电磁阀线圈却一直处于吸合状态,后来更换了电磁阀,但是线圈插头没有更换,插上插头,发现新的电磁阀又吸合了,于是更换电磁阀插头,后正常工作。请问这种情况是怎么回事?因为当时来不及去拿万用表,所以没法测量输入电压到底有多少。会不会是电磁阀插头上连接指示灯的一个电阻短路了?

第1个回答  2013-01-17
PLC没输出,中继也闭合?线圈闭合???电磁阀线圈是220V还是24V?要是公共端是火线(+24V),控制零线(—24V),那么有可能线破损对到地了。要是控制火线(+24V),排除粘点的情况,出现你说的情况,我觉得你还是烧点冥纸,放点鞭炮吧。
第2个回答  2013-01-17
电磁阀灯烧坏对地短路了本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-01-17
有电路板的插头会有这种情况,如果只有一个指示灯的插头的话不会这样。追问

今天去量了一下,确实是两个脚之间通了

追答

以后直接用只带指示灯的插头就好了