PLC控制中继,中继输出给电磁阀,检查PLC没有输出,中继也没有吸合,而且电磁阀线圈插头的指示灯也没有亮,但是电磁阀线圈却一直处于吸合状态,后来更换了电磁阀,但是线圈插头没有更换,插上插头,发现新的电磁阀又吸合了,于是更换电磁阀插头,后正常工作。请问这种情况是怎么回事?因为当时来不及去拿万用表,所以没法测量输入电压到底有多少。会不会是电磁阀插头上连接指示灯的一个电阻短路了?
今天去量了一下,确实是两个脚之间通了
以后直接用只带指示灯的插头就好了