第1个回答  2013-01-16
n1是疏散指示灯,不是为了照明,而是指示疏散的通道,所以,它是常亮,电网停电后还能继续亮半小时以上。它不受开关的控制,除非是需要维修或更换。
m1是应急照明灯,主要作用是照明,与普通照明 灯不同的是,停电后它还能继续照明一段时间,所以,平时它就像一盏普通照明灯,是要受开关控制的。追问

那n1带强制点亮是什么意思?m1带充电线是什么啥意思?可图纸上m1从应急箱出来就没有标灯开关?

追答

强制点亮就是用市电直接供电,而不是用蓄电池供电,一旦把蓄电池取消,它就是一盏不带应急功能的普通指示灯。m1的充电线是在当用开关把灯关掉时,通过它来继续维持对蓄电池的充电,这根线是不受开关控制的,开关只控制市电对灯的直接供电。m1应该有两根电源线,一根电源线用于点灯,一根用于充电。而n1只有一根电源线,而且不接控制开关,只接隔离开关或保护开关。