MM420变频器模拟量输出端12,13(0-20ma)接的CPU224XP模拟量的输入端0-10v,在他们之间并入500欧的电阻,

没并联之前,用BOP版启动电机能够达到50HZ,并后就只能达到43HZ,电机转速就达不到了,达到43HZ 后就一直有之之的声音,是怎么回事!

第1个回答  2012-12-25
你的500欧电阻有误差,偏小所以达不到10V加大电阻值追问

我没有联PLC那端的时候,测量了一下,0-20ma的加上电阻,调到50HZ,两端的电压能够达到9.90V,误差挺小的,也不至于加到43hz就加不上了吧。多谢你的帮忙

追答

你的电阻是从那加的,从变频器端子加还好一点,从终端加电流信号是要衰减的,所以电阻要加大一些。

追问

我程序中一开始,给定的是50H的,只能达到43HZ,现在我给成30HZ,bop面板上能够达到30HZ,只不过30.00后面两位数一直在抖。不知道是什么原因,多谢

追答

加在变频器的端子上,变成电压信号好一点如加在PLC这段来的是电流信号,会衰减很大的。

追问

你说的什么意思,我的电阻就放在变频器和PLC之间

追答

放在了那边

追问

放在靠在PLC端

追答

我跟你说的尾端就是PLC端那么小的电流信号肯定是衰减的越离的远衰减越大,你放在变频器的输出端子上就相当是电压信号,电压信号(导线截面够)就没有衰减的。