回弹仪怎么读数

如题所述

第1个回答  2022-11-03
问题一:混凝土回弹仪怎么读数 这个问题挂这儿好几天了,看来是不容易回答啊。
根据在下一点浅薄的经验,弹击之后读数胆针指在刻度条的哪个数字上,就读哪个数。如果弹击处距离较远不方便直接读数,可以在弹击后按下锁定按钮,拿 *** 弹仪再读数。
纯属个人经验,说得不对请别见怪。

问题二:回弹仪怎样读数 拜托,你看看说明书好么,网上百度一下也会很明白的了。你打一次,那个强度数值就会固定在刻度那里,你直接读数就行了,越往下说明强度越低,越往上强度越高。

问题三:回弹仪测混凝土强度上下怎么读数 回弹仪上面一排是炭化深度大于零时的读数,下面一排是炭化深度为零时的读数.然后按回弹仪的读数和所测得的炭化深度查表找出强度值.
读上面的数.要考虑回弹角度、炭化深度、混凝土强度等级、施工浇注混凝土时是否用泵车输送、平板结构的上表面还是下表面等因素,并作出综合评定。 用直径15毫米的电转,在测区打一个孔,清楚里面的粉末(不要用水),用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔壁上,测量变色的深度,就是炭化深度.如果炭化深度是0.5mm,回弹是35时强度是30.8MPa;如果炭化深度是1.0mm,回弹是35时强度是29.6MPa;如果炭化深度是1.5mm,回弹是35时强度是28MPa,如果炭化深度>6mm,回弹是35时强度是19.2MPa.泵送混凝土加3--4.5MPa; 是墙柱的侧面不加也不减强度; 你所回弹的混凝土浇注时间如果在一个月之内炭化深度取3mm就可以了,回弹是35时强度是24.8MPa.

问题四:混凝土回弹仪怎么读数看上面读数还是看下面读数 一般读上面的数;水平回弹混凝土碳化深度为0时可读下面的数。

问题五:混凝土回弹仪怎么读数? 是读上面100的还是下面60的? 他们分别表示的是什么? 读上面是回弹值,要查表得到强度值,读下面直接是强度值,参考用的强度值!

问题六:C30混凝土用回弹仪回弹读数应该为多少? C30混凝土用回弹仪回弹读数应该为多少?
答:这题难答。因构件的现龄期混凝土强度推定值与构件测区数量有关,有少于10时和不少于10个各有自己的公式。又跟平均碳化深值有关,非泵送和泵送混凝土强度换算表又不同。比如说:构件测区数量少于10时,非泵送混凝土,平均碳化深值是0,测区混凝土强度换算最小值要达到30MPa,平均回弹值(读数)应该为34MPa。若平均碳化深值是1.0,测区混凝土强度换算最小值要达到30MPa,平均回弹值(读数)应该约为35.4MPa。故您一定要熟悉一下,《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。哗样提问是很难解决问题的。只有对《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,有某问题吃勿准,才可能有些帮助。。

问题七:th225a型砼回弹仪怎么读数 读上面的数.要考虑回弹角度、炭化深度、混凝土强度等级、施工浇注处凝土时是否用泵车输送、平板结构的上表面还是下表面等因素,并作出综合评定。

问题八:混凝土回弹仪怎么读数 这个问题挂这儿好几天了,看来是不容易回答啊。
根据在下一点浅薄的经验,弹击之后读数胆针指在刻度条的哪个数字上,就读哪个数。如果弹击处距离较远不方便直接读数,可以在弹击后按下锁定按钮,拿 *** 弹仪再读数。
纯属个人经验,说得不对请别见怪。

问题九:回弹仪怎样读数 拜托,你看看说明书好么,网上百度一下也会很明白的了。你打一次,那个强度数值就会固定在刻度那里,你直接读数就行了,越往下说明强度越低,越往上强度越高。

问题十:回弹仪测混凝土强度上下怎么读数 回弹仪上面一排是炭化深度大于零时的读数,下面一排是炭化深度为零时的读数.然后按回弹仪的读数和所测得的炭化深度查表找出强度值.
读上面的数.要考虑回弹角度、炭化深度、混凝土强度等级、施工浇注混凝土时是否用泵车输送、平板结构的上表面还是下表面等因素,并作出综合评定。 用直径15毫米的电转,在测区打一个孔,清楚里面的粉末(不要用水),用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔壁上,测量变色的深度,就是炭化深度.如果炭化深度是0.5mm,回弹是35时强度是30.8MPa;如果炭化深度是1.0mm,回弹是35时强度是29.6MPa;如果炭化深度是1.5mm,回弹是35时强度是28MPa,如果炭化深度>6mm,回弹是35时强度是19.2MPa.泵送混凝土加3--4.5MPa; 是墙柱的侧面不加也不减强度; 你所回弹的混凝土浇注时间如果在一个月之内炭化深度取3mm就可以了,回弹是35时强度是24.8MPa.
相似回答