能不能帮忙提供一份滑坡治理的施工资料样板,借来参考一下~~~

如题所述

第1个回答  2013-09-13
资料介绍
2011年麓山公寓北部滑坡治理工程施工组织设计目 录 一、施工方案二、施工进度计划及保证措施三、平面布置四、保证质量措施五、保证安全措施六、文明施工措施七、主要机具使用计划八、劳动力安排计划 一、施工方案(一)施工整体布置及安排 1、工程概况该边坡防护工程位于长沙市先导区含浦学士村北之麓山别墅群南部,香格里拉大道北侧,边坡坡顶为麓山别墅群内的B25#、B26#栋,滑坡坡顶距已建构筑物基础分别约为2.50~6.00m。场地有施工道路相通,交通较方便。由于麓山公寓1#、2#栋分布于山坡坡脚,在拟建工程的基础平场过程中,经局部地段人工开挖形成了人工边坡,边坡最大高度约24m。在未进行支护的情况下对拟建建筑物基坑进行了的开挖,造成在麓山别墅B25#坡脚处出现一条长约6m,宽约0.15m,呈东西向的张性裂缝,危及整个边坡的稳定。为此应对边坡及时进行治理工作。本滑坡坡顶标高82.06~84.79米,坡底标高59.10~64.36米,最大坡高约24米,坡中下部63.3~65.5米标高处设消防通道,消防通道下为地下室基坑,基坑开挖底标高为59.0m,基坑深4.3m~6.0。设计根据规划要求及现场地质、地形情况,滑坡治理分AB和BC两段,均采用桩锚AB段支护。AB段:桩顶标高74.0m,桩自由段底标高63.0m,桩底标高48.5m,桩身长25.5m。桩上布置预应力锚索三道;BC段:桩顶标高74.0m,桩自由段底标高63.0m,桩底标高49.0m,桩身长25.0m。桩间布置预应力锚索三道。桩间坡面采用高压喷射素混凝土支护。桩顶以上坡面按1:1.75坡比放坡,坡面采用高压喷射素混凝土支护。本滑坡支护工程为永久性工程,设计年限为50年。工程安全等级为一级,重要性系数取γ0=1.1,稳定性安全系数取1.30。 2项目机构组织: 3、主要工程量 φ1500旋挖桩: 24 根支护面积约: 550 m2 锚索: 2209 m 4、施工要求技术标准本次基坑支护工程设计遵循下列技术标准 a)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) b)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) c)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) d)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) e)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) f)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) g)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) h)《长沙市边坡及基坑支护设计文件编制深度要求》(长沙市建设委员会) 5、场地工程地质条件根据化工部长沙设计研究院编制的《麓山公寓北部边坡岩土工程详细勘察报告》拟建场地工程地质条件概述如下: 地层岩性 根据钻探揭露及地质调查,场地内主要地层由第四系填土层(Q4ml)、冲洪积层(Q3al+pl)及上元古界板溪群紫红色、浅灰白色砂质板岩及泥盆系板岩组成,其野外特征自上而下分叙如下: a)第四系填土层(Q4ml)素填土①:褐红色、褐黄色,松散~稍密,稍湿,系基坑开挖后反压堆填。追问

亲,我要的是治理时施工的资料模板,不是前期的,我们已经中标了~~~

相似回答