一平方铜线能带几千瓦怎么计算的

如题所述

1平方电线能负载3kw(单相)或7kw(三相)。

在线路设计要求:铜线的每平方毫米安全电流取8A。由此可得在220V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*220=1760瓦;在380V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*380=3040瓦。

各种规格的铜线的载流量的计算方法为:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。



扩展资料

计算导线的载流量,只与导线截面积,导线材质有关。

导线电流密度是有制造导线的材料决定的,电阻率越小的导线,电流密度越大,电阻率越大的导线,电流密度越小。

电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。国际单位是:A/M²,为了便于计算,常常把这个单位转化成:A/mm²。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-28

如果是220V50HZ交流电,1平方毫米铜电线可带1.76千瓦

计算过程如下:

1平方铜芯线允许长期zhi负载电流为:8A—12A

功率P=电压U×电流I=220×8=1760(瓦)=1.76(千瓦)

这个不是一个恒定值,是一个变量,是根据条件变化而变化的。与温度(一般指20—25度的环境温度)、安装方式(架空、穿管、地埋、桥架)、长度、使用时间(连续、短时)、环境(裸线、护套、单根、多根)等因素有关,一般给出的是比较理想条件时的参数。具体条件要相应的调整。

扩展资料:

2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为du截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。所以说dao1平方毫米铜电线可以带1×9= 9A 的电流即9A×220V=1980瓦=1.98千瓦

像家用的电线一般就用2.5mm’以下的线就可以。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

参考资料来源;百度百科-BV线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-10
一平方铜线能带几千瓦,计算方法如下:
第3个回答  2019-12-21
1平方铜线能够承受7.5A电流,大约在1600瓦左右。如果是220伏的电压1平方毫米的铜电线可带1.32千瓦左右。如果是380伏的电压1平方毫米的铜电线可带2.28千瓦左右。
第4个回答  2013-09-09
视电压而定,每平方的安全电流为5~8A,根据P=UI,例如电压为22OV,就220Vx8A=1760w
相似回答