框架结构砌体工程用加构造柱吗?是再哪个规范提到的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-02-26
框架结构中的砌体填充墙根据需要加构造柱,具体规定详楼上提及的规范,另外抗规《GB50011》也有规定。如果你搞施工的话,在相关图集也有规定。
第2个回答 2013-02-26
需要的,我记得横向超过5米吧好像是,竖向要加腰梁,在房屋质量通病防治里有,希望对你有用
第3个回答 2013-02-26
GB50003-2011 砌体结构设计规范(2012最新版)
GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
框架结构
中的
构造柱
设置有具体
规范吗?
答:
一、
框架结构
填充墙: 建筑抗震设计
规范
GB50011-2010 第 13.3.4-4 条:墙长大于 5m 时,墙顶与 梁宜有拉结;墙长超过 8m 或层高 2 倍时,宜设置钢筋混凝土
构造柱
;墙高超 过 4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 这与 12ZG003 第 38 页要求相同。
砌体结构
设计规范 GB5000...
框架结构
纵横墙交接处必须设置
构造柱
”这个
是哪个规范
哪一条上的
答:
1、墙体转角处无
框架柱
时、不同厚度墙体交接处,应设置
构造柱
2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱 3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通 主要还是根据图纸设计要求在定 建筑抗震设计...
...宜设置
构造柱
(新版《
砌体结构工程
设计
规范
》6.3.4)与
答:
墙长超过8米或大于两倍层高设
构造柱
,与墙长超过5米设构造柱的要求并不矛盾,这里应该
提到的
一点事当墙长超过8米,应每隔4米加设构造柱,其中心思想是不能有长度超过5米而不与
结构
上下连接的墙体。
填充墙构造柱设置
规范
,
框架
填充墙
构造柱的
设置整理
答:
1:墙长大于5m时,应设置间距不大于3m的构造柱
;砌体无约束的端部必须设置构造柱...墙体的门窗洞口应采用钢筋混凝土框加强。抗震规范13.3.3:8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结,独立墙肢端部及大门洞边宜设钢筋混凝土构造柱。(注释:大门洞 此处未给出范畴,抗规7....
砌体
填充墙
构造柱的
设置有规定
吗?
答:
为提高
砌体结构的
承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的
构造柱
已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。圈梁可以提高建筑物的整体刚度,圈梁的设置要求是宜连续设置在同一水平面上,不可避免有门窗洞口堵截时,在门窗洞口上方设置附加圈梁。