55问答网
所有问题
三菱PLC中M8029在上步程序执行完成后没有置0N是什么原因?
调试程序时发现有些动作没有复位,仔细分析应该是列面的M8029在上步定位插令完成后没有置0N,想了半天没想明白,M8029就是完成定位指令置ON的功能,是不是会受到别的指令影响?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-07
M8029要紧跟要控制的指令之后,否则就可能无法动作,比如用了3个定位,每个定位后就得紧跟M8029,这样每个定位指令执行结束,相应的M8029才会动作。如果前面是3个定位,然后后面跟一个M8029,那么这个M8029就无法响应前两个定位指令。
望采纳。。。。。。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-10-15
m8029要紧挨着你上条指令使用,指令完成它都输出一个脉冲,不紧挨着,就是别的指令的状态了
相似回答
...结束标志
M8029在什么
情况下不能
置
位下一个
程序?
答:
脉冲没有发完的时候
三菱PLC
fx3u中,
M8029
和 M8340
有什么
区别,M8340是Y0在发脉冲就ON,不...
答:
M8029
不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独的脉冲发送中标记,就是【Y000】发送脉冲时ON,不发送时OFF,
三菱PLC
FX3U有关伺服发送完脉冲后
M8029
是否要复位
的
问题
答:
M8029
只接通一个循环,不需要复位。
三菱PLC
脉冲未发完不能执行其它脉冲发送指令。会乱套
三菱PLC
下图中
的M8029
是否接通
答:
不会接通,不过一般也不会出现这种情况,
三菱PLC
必须脉冲指令执行完毕才能执行下一条指令,如果不这样,上一条未
执行完毕的
指令会造成脉冲输出停止,因此,你应该在前面加上很多执行条件。避免这种情况出现。
三菱PLC
开机需要重新定位,
没有
限位?
答:
首先要有归零
的程序
,确定机械坐标(角度),运行信号ON,再用绝对位置指令DRVA来确定位置,第一个定位点定位
完成后
,会有一个完成信号(
M8029
),运行信号再次ON,再执行一次DRVA指令,依此循环。客户反映三菱QD77MS定位模块在回零的时候,设置正方向回零但实际启动是负方向回零(当前值减小),设置负方向回...
大家正在搜
三菱PLC怎么把新程序传plc
三菱plc上传程序步骤
三菱plc怎么把程序
三菱plc上传下载程序
三菱plc程序教程
三菱plc怎么读取程序
三菱plc读取程序步骤
三菱plcfx3u回原点程序
三菱plc如何清空原的程序
相关问题
请问三菱PLC编程程序如下,为何DRVI指令执行不完,而M8...
上仙们,请问三菱plc步进结束标志M8029在什么情况下不能...
三菱M8029执行结束标志的用法请教
三菱PLC fx3u中,M8029 和 M8340有什么区别...
那个三菱的m8029指令执行完成标志,置on后什么时候断开啊...
三菱PLC下图中的M8029是否接通
三菱PLC的M8029在发完脉冲后能接通多长时间,接通之后是...
国产三菱PLC fx1N DRVA指令,发现脉冲发完后m80...