家庭强电电路配置指南(上)

如题所述

第1个回答  2020-08-31

这是一个普通二室一厅户型的12路强电箱配置。

配电箱是家中各回路的起点,两根从室外接入的入户线,红色为火线,蓝色为零线,在配电箱中分流出若干回路,为全屋的用电设备供电。在这个配电箱内,从左至右依次是一个2P 63A的总空气开关,一个2P 63A的漏电保护附件,两者共同构成漏电保护开关(漏电保护断路器);2P 63A 的过欠压保护,起到电压异常保护的作用;剩下的六个空气开关(空气断路器),分别连接六个回路,起过载、短路保护功能,其中两个1P+N 16A的空气开关,分别对应全屋的照明和客厅房间的插座,4个1P+N 20A的空气开关则对应着卫生间插座、厨房插座以及两台空调。

看完上面的描述,你是不是有一堆疑问?这里有一些专业术语,而且该电箱的配置也不尽合理。没关系,往下看,相信在阅读完本文之后,你不仅可以找出这套强电箱配置的不规范之处,同时也能够给自家房屋配置出一套合理的强电回路。

A入户电压与电线规格

在配电箱前,是两根入户线。一般小区入户为220V单相电,此为国内家用标准电压,如果房子面积大用电多则有必要去供电局申请将线路扩容到380V三相电。

△国内的电器都按照国家标准将额定电压设计为220V,电器的额定电压和额定功率均在铭牌上有标注。

从电表箱入户的电线通常为10/16/20平方毫米规格的国标铜线或铝线,这里的平方毫米指的是电线的截面积,横截面大小的差异直观来看就是电线的粗细不同,电线越粗,所能承载的电流量和功率就越大。

按经验,一般150平以下的房屋通常采用10平方线,超过150平到200平,需要考虑16平方线,当然,具体选择哪一规格的入户总线,还是需要根据实际情况即家庭用电总功率确定。

△家装常用的电线规格,其中入户总线通常为10平方及以上

B强电箱与强电回路

从室外入户的两条输电线,入户后首先进入强电箱与总开连接,强电箱是有电流危险的,因此一般在高处,防止儿童触电,家里功率较大的电器,其所在回路的起点都在强电箱内。(弱电箱则是安全的,一般在低处,它连接了家里的电话线、电视线、网线等,电压为36V。)

△强电箱与弱电箱

入户线并不会直接连接各种电器设备,而是在强电箱中分流出若干个回路,强电箱中通常一个空气开关对应一组线,构成一条回路,这些回路采用了1.5/2.5/4/6平方毫米等小规格电线,分明控制照明、插座、空调等。

△线管开槽,电线被埋在线管中,通向室内各处

PS:如果某种规格的电线不需要成卷100米那么多,可以去实体店按需裁剪或去淘宝购买以10/20/50米为单位售卖的电线。

C回路载流量与过载

电流借助电线在回路中运动,品牌电线都会标明其极限载流量(电压不变情况下,极限功率与极限载流量成正比 P=IU),如果电线连接的电器功率总和超过了其承载功率上限,电线就会发热,严重时会发生熔断甚至起火。当然,电线的最大载流量根据材质、温度、穿线管材质、铺设方式等的不同会产生较大差异,下表给出的是家装暗埋电线中使用最多的BV铜芯导线在35℃时的参考极限载流量。

△BV铜芯塑料线在35℃时的极限功率表

假设现在有一条由2.5平方线连接的回路,那么对照上表,它的最大承载功率是5800W,回路中所有电器的功率相加不能超过这个功率。以美的C21-Micca电磁炉为例,它的额定功率为2100W,那么该回路最多只能同时接2个电磁炉,即4200W。如果同时开3个,功率为6300W,大于5800W,电路就过载了。

△三个美的C21-Micca电磁炉就会让2.5平方线连接的回路过载

PS:

1.为了防止过载发生,分支回路的线是否可以都采用6/10平方等大规格的线?理论上没有问题,但是太过浪费没有必要,更粗的电线,代表着更高的费用,更粗的穿线管,更深更宽的线槽,更多的线管铺设空间以及更高的人工费。

2.厨房这样大功率电器多的空间,如果各种电器同时运作,可能6平方的线都不够用,但只要不同时开,错开使用,就没有问题。

3.即热式电热水器这样的大功率电器需要单独一个回路,假设它的额定功率为6000W,那么配2.5平方的线似乎问题不大,其实不然,即使电线本身质量好,长期在接近临界的状态下工作,也会严重影响线路的使用寿命。

内容由好好住用户梵池制作提供,更多问题来好好住APP和屋主直接交流吧~