水工建筑物题:水闸地下稳定处理?

``

第1个回答  2022-07-18
水闸闸室的稳定性的三个判断标准是沿闸室基底面的抗滑稳定安全系数不小于容许值,闸室基底压力最大值与最小值之比值不大于容许值,闸室平均基底压力不大于地基的容许承载力。
第2个回答  2013-06-22
一般地下管道什么的就是垫石渣
下面一层粗的 上面一层细点的石渣
用打夯机打实了就行吧
第3个回答  2013-06-22
再不行就打个混凝土底座
第4个回答  2013-06-22
闸室稳定计算
   一、抗滑稳定计算
   闸室的抗滑稳定计算,一般以闸门挡水时,闸门上游最大水深及下游无水作为计算控制条件。按SL265—2001《水闸设计规范》(以下简称《规范》),土基上沿闸室基底面的抗滑稳定安全系数按式(7—1)计算;

二、基底应力计算
按《规范》,当结构布置及受力情况对称时,闸室地基应力按式(7—2)计算:

式中:Pmax及Pmin分别为闸室基底的最大应力及最小应力,kN/m^2;∑G为作用于闸室的垂直力总和,kN;∑M为各力对基底面垂直水流方向的彤心轴的力矩总和,kN·m;A为基底面积,m2;w为基底面对于该底面垂直水流向的形心轴的截面矩,m^3。
   《规范》规定,闸室基底平均应力应不大于地基允许承载力,最大基底应力应不大于地基允许承载力的1.2倍。
  

式中:v为闸室基底应力不均匀系数;其余符号意义同前。

 闸底板结构计算
   闸底板的结构计算包括内力计算及钢筋计算。大中型水闸底板的内力多按弹性地基粱法中的郭式查表法计算。计算步骤主要为;
   (1)结合闸室稳定计算确定各种情况时的基底应力。
   (2)分别计算各种情况时门槛上游截面及门槛下游截面的各种作用荷载,在集中力及均布荷载的计算中还包括不平衡剪力的计算。
   (3)计算确定作用于底板板条的集中力及集中力矩作用位置。
   (4)根据底板板条的结构尺寸,以及地基土的变形模量和底板材料的弹性模量,计算底板柔度指数。
   (5)根据底板柔度指数及荷载作用点的相对位置,由“弯矩系数表”查取与各种荷载相应的弯矩系数。
   (6)根据弯矩系数及荷载值,分别列表计算不同情况各种荷载的各截面弯矩值。
   (7)计算不同情况各截面在各种荷载作用下的弯矩和。
   关于门槛上游截面及门槛下游截面的不平衡剪力及闸墩闸墙集中力的确定,一般有2种计算方法:
   (1)计算闸墩及闸墙底部压力时,按门槛上游段及门槛下游段分别计算,两段各根据其段长及作用的垂直荷载(自重及其他荷载)总和计算增墙底部的平均压力,即每段所有截面作用于底板的墩墙底部压力均相等,以门槛处截面为界,门槛上游段与门槛下游段墩墙底部的压力呈一级阶梯形分布。不平衡剪力也是分别按门槛上游段及门槛下游段,根据各段向下的荷载总和与向上的荷载总和之差丑段长计算。
   (2)与计算闸室基底应力的方法相似,按闸墩及闸墙底部压力也呈直线形连续分布的原则,根据全段闸墩(墙)各部位的垂直荷载(包括自重与其他荷载)及闸门挡水时的水平水压力,计算全段闸墩及闸墙底部呈梯形连续分布的压力,这样,每段各截面作用于底板的墩墙底部压力不相等。不平衡剪力的计算原则也与此相同。底板内力计算时,门槛上游截面及门槛下游截面的位置均取在门槛截面处。