ABB800变频器选择面板控制时,无法改变给定频率 是怎么回事呢?
比如:本来是20HZ 选择面板控制后 按频率给定建 之后改成35HZ 确认后还是20HZ 求老实指导下。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-07
是不是有个是控制方式选择是面板,还有个是频率给定来源,你要看看是不是面板。。就台达的来说 是分两个的。。所以你再看看。
第2个回答 推荐于2017-12-16
楼上回答是正解,
不过有一建议
1,选择面板控制有两个情况,面板启停,10.01,和10.02参数
2,reference Select 选择,11.01和11.02也得选择
现在建议你看一下11.01和11.02的参数
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-12-07
04P的吧,用的PID吧。说的具体点,型号还有是在本地还是远程下,用的哪个宏。看看是不是41.03是40%
追问
是PID 还有 应用宏是 手/自动的。
相似回答
ABB800变频器选择面板控制时,无法改变给定频率
是怎么回事呢?
答:
肯定是限幅了
。检查20组限幅值,11组参数有没有限制?
ABB800变频器给定
40HZ反馈35Hz
是怎么回事?
答:
参数恢复出厂值,再给看看,如果还是这样,那就联系你的供货商。如果不是,那就是你的参数设置错了
。你要确定你给的是40hz,给的是模拟量还是走通行的数字量。信号一定要确定好。打ABB技术服务电话也行。
求救!
ABB变频器
ACS
800,
已经运行,有
频率
设定信号,但是没有频率输出。
答:
应该是参数需要自整定或者电机需要进行一下优化
,然后才可以正常进行控制。希望可以对你有所帮助。 :)
ABB
ACS
800
的
变频器
:运行时电机抖动,输出电压正常,但
面板
显示的
频率
跳的...
答:
从理论上判断应该是频率不稳
,因为电动机控制是PWM调制,电压正常,只能说明平均电压正常,如果用示波器量其电压,应该呈现周期变化。至于何原因造成,不好确定,可能是ABB变频器控制输故障。关注,想知道确切原因。
ABB
ACS
800变频器
输入4-20ma电流信号与实际
频率
不符,该如何解决。
答:
电流信号与实际不符的原因有很多 1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致 2、一样则检查,AI的最小值是否设定为4mA 3、如果有其他
变频器,
将输入信号接到其他的试试 4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就更换RMIO板子。
大家正在搜
变频器频率无法给定
abb变频器怎么改成中文面板
abb变频器面板控制
abb变频器面板怎么拆
abb变频器从面板到控制柜
abb变频器无法面板启动
abb800变频器面板解读
ABB变频器运行中更换面板
abb880变频器面板功能
相关问题
ABB变频器acs800如何用利用面板调速。
怎样让ABB800变频器窗口显示给定频率
ABB ACS800变频器参数设定
ABB变频器acs800如何用利用面板调速?
ABB ACS800的变频器面板显示START INTERL...
ABB变频器ACS800采用转矩控制时检测到的转速怎么不稳定
abbacs800变频器频率给定50hz升到40hz,就不停...
怎样将ABB变频器参数拷贝到面板???