什么是等电位联结

如题所述

第1个回答  2022-10-21
问题一:什么是等电位连接 等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:
――进线配电箱的PE(PEN)母排;
――公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;
――建筑物金属结构;
――如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。
辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。
局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
――PE母线或PE干线;
――公用设施的金属管道;
――建筑物金属结构;
浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,因此在卫生间作局部等电位联结可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效的保证了人身安全。
在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,施工人员对怎样作局部等电位联结还存在一些疑问。下面,就我在施工图中,卫生间局部等电位联结的作法详述如下:
在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR―l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位联结线及端子板宜采用铜质材料,是因为其导电性和强度都比较好。
另外应注意卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。由于现在住宅卫生间内几乎没有金属给、排水管、金属浴盆等金属构件,广州地区也无采暖管,所以仅在等电位联结端子板内预留备用端子,以供住宅装修时选择金属卫浴设备时做等电位联结。
在下面的卫生间局部等电位联结示意图中,包括卫生间备用插座、电热水器插座、煤气热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、浴缸的预留接线盒和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

等电位联结安装完毕后进行导通性测试,测试用电源可采用空......>>

问题二:什么叫建筑物等电位联结 建工中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

问题三:等电位连接是什么意思 卫生间做等电位联结 《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间宜做局部等电位联结。而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。 由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服。 端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096―1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。

问题四:什么是等电位 等电位即是等电势就是,在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的 . 建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体钉导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。 总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通: ――进线配电箱的PE(PEN)母排; ――公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道; ――建筑物金属结构; ――如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通: ――PE母线或PE干线; ――公用设施的金属管道; ――建筑物金属结构;

问题五:什么叫等电位联结端子板 20分 等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
等电位联结端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置,为了防止间接触电和防接地系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物防雷系统故障和电子信息设备过电压带来的损坏事故的干扰。
等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。
等电位联结端子箱分总等电位和局部等电位两种。总等电位联结端子箱一般用于配电室内作重复接地用。局部电位联结端子箱一般用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。

问题六:等电位联结端子箱 是什么 怎么用 等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及...全文LM78052009-04-30分为两种:MEB箱和LEB箱 前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点; 后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安触。 安装高度一般为0.5米。补充:箱体内一般采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。 家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。

问题七:什么是等电位连接 如果是家庭用电220V就是火线跟火线连接 零线跟零线连接 工业用电380v就是A相跟A相连接、B相跟B相连接、C相跟C相连接、N跟N连接、PE跟PE连接;否则通电后就会短路 可以测试 等电位是没有电流产生的 也就是量不出电压

问题八:什么是等电位环境 一、卫生间局部等电位的最新标准 住宅卫生间局部等电位在装修时,是否一定需要联结安装的疑议,随着2012年8月1日起正式执行的中华人民共和国建筑标准《住宅设计规范(GB50096-2011)》的颁布,已有了明确的结论。 在标准8.7.2-5中,对于等电位做了如下规定: “设洗浴设备的卫生间应做局部等电位联结” 在标准条文说明8.7.2-5中,对等电位联结范围做了如下规定: “局部等电位联结包括卫生间内金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线” 卫生间局部等电位的安装设计和使用,将成为判别国内“装饰企业、设计师、项目经理”的合格资质和衡量消费者“家居生活现代化”的重要标准之一。 二、卫生间为什么会被IEC列为“高危电击场所” 人体的正常电阻约为2000Ω,可以承受的安全电压�24V,安全电流�15mA,通过心脏的致命电流≥30mA。 洗浴后遍体潮湿,电阻可降到200Ω以下,即使接触到6V电压,可能瞬间导致电击。死亡率几乎高达100%。因此国际电工IEC标准化委员会将卫生间列为“高危电击场所”。 做为行之有效的唯一预防措施“卫生间局部等电位”技术,在20世纪90年代被广泛应用,列入了各国住宅设计标准。成为洗浴时保护生命安全,预防电击伤亡事故发生的“安全气囊”。 三、卫生间电击的形成和等电位防范原理 1. 静电:在潮湿的环境中变化的电场和磁场,积累在金属管表面电荷和通过金 属管传导的危险电压。 2. 漏电:带金属外壳的卫生间电器和热水器故障造成的家电漏电, 3. 雷电:被雷击中的建筑可能通过卫生间的墙面和地面钢筋泄放电流产生金 属表面的感应电压 如果在卫生间区域,将地面和墙面的钢筋以及电源插座的PE线与暴露在伸手可及范围内的金属管,再次联结为一个相对独立的整体。即可有效的在洗浴时起到“防静电、防漏电、防雷电”的保护作用。其根据就像鸟儿可以安全的站在一根高压线上,人可以高压带电作业的原理。 “开车安全带,洗浴等电位”早已成为欧美社会和消费者的共识和习惯。 因此局部等电位是一个重复接地、多点接地系统。它虽然与建筑物总电源保护地线和防雷泄放线相通,但绝不是地电位和零电位。 四、我国卫生间局部等电位的发展 1999年首次在《住宅设计规范(GB50096-1999)》中,提出在民用住宅卫生间安装局部等电位。 2002年我国就有相关规定“在涉外三星级宾馆以上的洗浴卫生间应安装局部等电位” 2002年6月颁布了国家建筑设计标准图集《等电位联接安装(02D501-2)》。2005年以后交付的住宅,卫生间等电位预留装置成为验收的必要条件。 在二次装修时,应根据设计和用户需要,进行卫生间局部等电位联结。否则预留装置形同虚设。 五、住宅装修卫生间局部等电位的现状 但由于以下原因,截止目前为止,据初步调查取样统计,在毛胚房二次装修时,99%的住宅没有进行等电位的安装,99%的装饰公司(包括国内一线品牌企业)没有等电位设计施工规范,甚至将原预留的等电位装置毁损破坏。因此留下了巨大的安全隐患,与国外发达国家相比,成为中国现代化住宅装饰的一大致命缺陷。 1. 原国家标准的不明确性; 2. 配套产品和附件没有工业化生产和市场采购渠道; 3. 家装企业的现状和从业人员的特点,形成对新标准和新技术接受的迟滞性; 4. 虽然建筑设计、施工安装、房产开发商在住宅中已安装和预留了等电位装置,避免了自有风险,但在住宅使用说明书中,并没有履行向用户告知二次装修时,等电位安装的必要性和注意事项的应尽义务。将承担潜在风险的第一责任,转移给了家......>>

问题九:什么是接地装置的等电位联接? 等电位
等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。 .  建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。  总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:  ――进线配电箱的PE(PEN)母排;  ――公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;  ――建筑物金属结构;  ――如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:  ――PE母线或PE干线;  ――公用设施的金属管道;  ――建筑物金属弧构。
来源:baike.baidu/view/1216637

问题十:等电位连接是在施工中什么时期开始做? 1、在浇砼板时要预埋管线的,在砌好墙后一周,开凿线槽埋管了啊。