火线电压36伏,零线没电,怎么解决?

如题所述

第1个回答  2022-10-15

火线电压36伏,零线没电,怎么解决?

电压就是电势差。只要在2个端点之间,存在电势差,这2个端点之间就会有电压。这里的两个端点指的就是相线与零线。
若零线断掉了的话,仔细检查下断点在什么地方并接上。

三相线a相对零线电压220伏b相对零线电压190伏c相对零线电压250伏,零线对地线电压20伏哪

如果三相电源的线电压正常,都是380V的话,就说明零线存在接触不良或接触电阻过大的故障,检查零线的接线,排除后即可恢复正常。

三相线a相对零线电压230伏,b相对零线电压200伏,c相对零线电压250伏,零线对地线电压27

是由于三相电源的用电负荷不平衡所导致。短时间出现这种情况属于正常,如果长期存在这种情况的话,建议将B相所带用电负荷适当减小,加到C相所带用电负荷上;就能够使三相用电负荷达到平衡了。

电线杆上火线电压220零线电压12怎么回事

如果本相负荷不对称,可能出现中性点电位偏移,零线电压不为0。

零线和火线电压380怎么回事

三相四线制电网 线电压为380V,相电压为220V,均为有效值,,你这个是380V说明接线接错了,把零线接成三相中的另外一相了

660V是三根火线一根零线电压怎么变380V电压

任意一根火线对零线之间是相电压,线电压与相电压之间有相位差,根据相位差可以计算得出。

单相用电零线与地线测得电压101伏,相线与地线电压135伏,相线与零线电压是237

家庭用电目前我们国家使用的是TN系统。
TN系统的变压器中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。
(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。
(2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
(3)TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
不管你使用的是哪一个系统,正常情况地线和零线都是接地的,都是零电位,地线和零线间没有电压,火线到地线零线的电压也是一样,即使因为各种原因有点差别,最多就是有几伏而已。零线地线间有101伏电压,是地线接地电阻太大或根本没有接触好,失去了地线的作用及意义,地线带来了严重的安全隐患,零线地线间有101伏电压,这样的地线接入电器设备外壳,外壳随时都有101V电压,触摸随时可能伤害人。

推上开关测量火线与零线的电压是12,单独测量火线与零线电压是198

你是需要知道什么问题?

火线零线地线电压都是50V怎么回事

    50v是虚压,一加负荷就没有了。

    我国没有50v的供电系统,都是220v的供电系统,前端线路接触不良,220v没有传导过来。

    火线对零线电压和火线对地线电压相同是正常的,因为零线和地线的电位都是0v。如果把负载加到火线和地线上,则漏电开关会跳。

    火线、工作零线,接地保护线之间的关系火线对零线220V是理论电压,测量230V也是正常的(只要不超过240V);零线对地线应该是0V ,因为两者在输入端就是变压器中性点是连通的;火线对地线也应该是220V。

为什么零线电压是0伏

这要看你以什么作参照点.假如你以相线(火线)作参考点,那么零线上也有220V的电位差.
通常我们说的零线电位为零,是指以大地为参考点,电力输送变压器都选择中性线(零线)接地.一般来说,零线对人是安全的.但不可大意:假如你家的电力入户线零线在户外有接触不良或开路现象,那你户内的零线也会变成火线.