第1个回答 2022-03-30
500平商铺大概33个喷淋和
烟感
对于烟感,规范规定间距不超过15m,距边墙不超过7.5m,保护面积不超过使用说明书的规定,例如安舍智能型,单个烟感保护面积不超过110_(净空高不超过12m);
对于喷淋,地上商场建面不超过5000_,地下商场建面不超过1000_的,属于中危险I级,喷头保护面积不超过12.5_;
地上商场建面大于5000_,地下商场建面超过1000_的,属于中危险II级,喷头保护面积不超过11.5_。
相似回答
请问按规范要求消防
喷淋
需多少平方安装
几个
,
烟感多少平方
安装几个?_百 ...
答:
比如小于24m的办公楼喷淋4.4m一个
,距离墙不超过2.2m 比如6000平方的超市,3.4m一个喷头,距墙不超过1.7m 烟感也是根据不同场所设置的,在不大于3m的走道内设置最大距离不超过15m,距墙不超过7.5m 至于在房间内20㎡-120不等可以装一个,根据高度还有梁的结构和高度决定的。具体要看现场才知道...
请问按规范要求消防
喷淋
需多少平方安装
几个
,
烟感多少平方
安装几个。_百...
答:
800平办公楼按规范要求消防喷淋需80个。消防烟感需14个
。办公楼按规范要求消防喷淋需10—20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不...
建筑面积小于
500平方
的超市消防设施和器材有哪些要求
答:
未说明你这个超市所在建筑的情况,不好判断。一般我们先参考超市所在建筑的原有消防设施情况。比如原来是否设计有消火栓、
喷淋
、自动报警等。如果以上设施在一次消防验收的情况下都没有的话,那么你就设置应急灯和灭火器就可以了。
一层
500平方
,共四层的酒店,安装消防栓.
喷淋
.
和烟感
等消防一套,
大概
花多...
答:
这个每层
500平米
的共2000平米的只需要应急照明系统和消火栓,灭火器,基本上是15-35元左右/平米
...办公室要装多少个
烟感
器和
喷淋
?烟感器是
多少平方
装一个,喷淋也一...
答:
房间面积大于80
平方
米,
烟感
的最大保护面积是60平方米,保护半径是5.9米。
感烟
探测器离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大面积的,独立的房间不论大小必须保证有一个探测器。