10kv计量表,计量方式三相选二相,电压互感器10000/100,电流互感器250/5,倍率是多少

A.C两相有互感器

第1个回答  2019-03-12
倍率=10000/100×250/5=5000追问

B相没互感器,怎么计算?

追答

这是一种标准的计量方式,一般用于三相三线制,称作二瓦计法。  二瓦计法的理论依据是基尔霍夫电流定律,即:在集总电路中,任何时刻,对任意结点,所有流入流出结点的支路电流的代数和恒等于零。也就是说,两根火线的流入电流等于第三根火线的流出电流,或者说,三根火线的电流的矢量和等于零

追问

低压投入无功补偿,高压总表计量功率立刻增加100 KW以上是怎么回事?特请教,拜托了。

而我低压总表功率没有增加

追答

按理说投入无功补偿不会引起有功功率的增加的,你说的情况令人匪夷所思。建议找电工现场帮你检查一下

我也无法解释。

追问

这是千真万确的

断掉电容,高压电量立刻下降

我就是电工,整不明白了,才请教你!

低压电流表显示A相756,B相805,C相768,怎样求功率?(KWH)

追答

(756+805+768)×220=512380vA

求功率还要知道功率因数

追问

VA什么意思

512.38kw对不

追答

不对,vA是视在功率,它乘以功率因数才是有功功率

追问

10KV高压计量表AB相错接颠倒,A相电流s1.s2接反,C相正确,电量能增加多少?

电压ab颠倒

电压ab相序反接,电流a相s1与c相s2连接,a相s2接了电流进线侧,

电量肯定增加了,能增加%多少?

本回答被网友采纳
相似回答