继电保护试验的功率方向

如题所述

第1个回答  2016-06-03

用于对保护装置的功率方向特性、功率方向继电器进行自动测试。
界面左上边是参数设置,左下方是实验结果显示,而右上边是矢量图显示,下边依次是接点状态模拟显示及注释。 测试动作边界,程序先测试并记录保护或继电器在参考角度时的状态;然后逆时针方向进行扫描,搜索动作边界一;然后从参考角度顺时针方向进行扫描,搜索动作边界二;最后计算灵敏角,完成动作边界搜索。
测试动作电压,以灵敏角(如前面测试了动作边界,得到灵敏角)或参考角度(如前面未得到灵敏角)为角度,从0开始加电压值,搜索动作电压。
测试动作电流,同上测试动作电压,从0开始加电流值,搜索动作电流。
测试动作时间,初时状态为0,然后送动作电压(额定电压),角度为灵敏角或参考角度,计时,保护动作,得到动作时间。
线路联接:(同U/I测试试验) 1.测试相别:(同U/I测试试验)
2.测试项目:选择要测试的项目内容,打√者表示选中测试。
3.故障电流:设置试验过程中,故障时电流的大小。
4.额定电压:设置被测保护或继电器的额定电压。
5.角度初值:设置测试时扫描起始的角度,电压超前为正。
6.测试精度:试验开始后先进行粗略扫描,找到动作边界后,返回一个步长,以测试精度值继续扫描,找到动作边界。
7.故障时间:设置每次故障等待的时间,为保证测试的正确,每步时间的设置应大于继电器的动作时间
8.间断时间:设置扫描一个值后等待间隔时间,以便被测保护或继电器可靠返回,间断时间内,测试仪输出额电压及零电流
9.防抖时间:(同U/I测试试验)
10.Ux设置:设置Ux的输出值,有三种选择,分别为(0、+3U0、+3√3U0)。