ig541气体与七氟丙烷气体有什么区别

如题所述

第1个回答  2019-12-06
七氟丙烷是目前替代物中效果较好的产品。其对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31(年),灭火剂毒性——无毒性反应浓度NOAEL=9%,灭火设计基本浓度C=8%,具有良好的清洁性——在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性及良好的适用于灭火系统使用的物理性能,自20世纪90年代初,工业发达国家首选用其替代哈龙灭火系统并取得成功。
IG541灭火剂由N2、Ar、CO2三种惰性气体,按一定比例混合而成,其ODP=0,使用后以其原有成分回归自然,灭火设计浓度一般在37%~43%之间,在此浓度内人员短时间停留不会造成生理影响。系统压源高,管网可布置较远。
1994年1月美国率先制定出洁净气体灭火系统设计标准(NFPA2001),国际标准化组织(ISO)亦制订了国际标准《洁净气体灭火剂一物理性能和灭火系统设计》(ISO14520)。应用实践表明,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统均能有效地达到预期的保护目的。
第2个回答  2019-10-15
1、概念和灭火原理来说
Ig541灭火剂是氩气、氮气、二氧化碳三种气体的混合物,它自然存在于大气中,温室效应为零,臭氧层损耗潜力为零,不导电、灭火后不留痕迹,可以用于保护经常有人的场所。其灭火机理是通过降低保护区氧气浓度造成火灾窒息而灭火,以冷却、窒息灭火,为物理方式灭火。
七氟丙烷灭火系统灭火剂不导电,不破坏臭氧层,灭火后无残留物。其灭火原理为物理过程以及化学反应结合,通过化学反应快速消除燃烧过程中的游离基来实施灭火,具有高效的灭火能力。
在灭火性能上,七氟丙烷优于IG541气体灭火系统。
2、工程造价来说
ig541气体灭火系统靠窒息灭火,设计浓度较高,所需储瓶数量较多,占地面积较大;且压力高达17.2Mpa,对制造、安装要求非常严格,工程造价相对较高。
七氟丙烷灭火系统价格较高且需要定期更换, 药剂成本和维护费用较大, 但由于灭火剂用量少、系统压力低, 其设备造价和管网造价相对较低。念海消防是苏州的,可以问问的。
总结:七氟丙烷灭火系统灭火效率高,造价低;而ig541气体灭火系统不导电,不留残留物。两种灭火系统都可以很高效的灭火,至于防护区用哪种气体灭火系统,需要根据防护区现场情况及保护对象选择。
第3个回答  推荐于2017-11-24
