第2个回答 2022-04-18
首先,需要先确定是以前正常,现在突然没数据了,还是一直都没数据。
如果是前者,那么可以先检查现场称重仪表是否有异常,如有则对仪表进行检修更换,若仪表无法判断是否异常,那么在保证安全的前提下,解开仪表的信号传输电缆,把万用表电流档串进去测量,将测量道的毫安量按量程进行换算,看与dcs显示是否一致,若一致则基本可确认是仪表或测量源的问题,若不一致则需要检查dcs卡件通道。
如果是后者,那么通常先怀疑dcs点信息配置不正确,最简单的就是找一个同类型的显示正常的点,逐项核对看点信息的配置是否正确,核对量程与定值清册是否一致,核对通道分配与实际接线是否正确。