55问答网
所有问题
已知设备功率,要预估电流,空开,电缆的大小,怎么计算呢??
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-12-06
单相按每千瓦4.5安,三相电机按每千瓦2安估算。电缆需要查其安全载流量定,因截面积越大,其线芯散热差,升温加快,所以每平方的载流量会减少,不可单以1平方能承受多少载流量计算,空开额定电流一般可在负载电流的1.2至1.5倍选,负载无较大起动电流可选1.2倍,如有电机类设备,应选1.5倍。上
第2个回答 2013-12-06
设备功率除于设备额定电压就是设备的电流,空开按照设备的电流1.5~2倍选用,铜芯电缆每1平方毫米的载流量在4安之内就可以了。请放心采纳,绝对安全!
相似回答
知道
功率,怎么
选择
电线的大小
以及配电箱的大小
答:
一般来说公式:P(总功率)=U(额定电压)*I(电缆电流)
,在功率和额定电压已知的情况下,是可以算出电缆电流的,然后通过电缆不同截面电缆的载流量来选择合适的电缆,但同时要考虑电缆偶尔过载情况。I 是电流=AP是功率=W 空开大小计算:三相电:电流=功率÷380÷1.732单相:功率单位是W ÷220=电...
请教
已知
负荷
功率,
如何确定
电缆,空开的大小
答:
1.根据功率公式P=1.732UIcosφ,
可以求出电缆所需承载的电流:I=P/(1.732Ucosφ)2.根据计算所得的电流值,确定电缆规格
。根据电缆口诀计算电缆的平方数,再按电缆规格表选取。按电流选电缆口诀:十下五,百上二,二五、三五,四、三界,.七零、九五,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。
怎么计算空气开关
多大
,电缆
要用多大,还有三相电表
答:
计算方法如下:以功率是20KW的电动机为例:三相电功率计算公式:
P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)电流I=P÷(√3Ucosb)=20000÷
(1.732×380×0.85)=35.75(A)6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A 所以选择35.75A的空气开关,选用6平方毫米的铜芯导线,如果不用互感器,...
功率
121KW,电加热的
设备,
问要用多大的
空气开关,电缆
用多大的,求
计算
公...
答:
三相电热
设备的电流计算
公式:I=P/1.73×380;即121000/657.4=184.06A,再根据电流查电工手册得:50平方的铜芯线可以满足要求,因为50平方的铜芯线截流量是186A。(注意电热
的计算
公式与电机的计算公式是不同的)
空开
选择200A就够了,因为它没有峰值电流。只要是三相电热电器就是这个计算公式,不...
380V,50kw的电锅炉用多大的
空开?
用多大截面积的
电缆?怎么计算
的...
答:
380V,50kw的电锅炉用90安培的
空开,
用35平方毫米截面积的
电缆
。计算方法如下:根据三相四线制
功率计算
公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
大家正在搜
空开与电线电流怎么配
如何根据电流选择电缆和空开
电缆电流空开对照表
空开电流怎么看
空开电流与功率对应表
电缆与空开大小对照表
多大空开和电线计算
5okw用多大电缆和空开
知道电流如何选择电缆
相关问题
请教已知负荷功率,如何确定电缆,空开的大小
已知设备的功率,如何确定电流的大小,选择导线,和开关啊
如何根据电流,功率,计算电缆的大小。
根据设备功率数,如何计算出与之匹配的电缆大小??
已知功率 怎么算电缆的大小
已知机电设备的功率,如300KW,如何计算使用多大规格的电缆...
设备功率已知,怎么计算电流,用多大的电表、空气开关
功率70KW要用多大的电缆 多大的空开 怎么计算的