带互感器电表怎么算?

如题所述

第1个回答  2022-10-23
带互感器式电表怎样计算电表数
电表计数差值*200倍。例如电表上次读数是5.00,本次读数10.00,则用电量等于(10.00-5.00)*200=1000.00度。
带互感器的电表怎么看
三相四线,三个互感器是一样的,请问电表走一度是实际是走了多少度,互感器的电流比是:50/5A 50HZ

实际是走了50/5=10度

一次电流与一次郑绕匝数比共五个:150/1,75/2,50/3,30/5,15/10,三个电表一共走了272度电,实际上我应该算多少度电才正确?

一次穿绕3匝才是50/5,实际上应该算272*10=2720度电才正确

互感器上只穿过一条线,这个有关系嘛?

此时变比是150/5,那么前面*10 须改为*30 ,实际上应该算272*30=8160度电才正确
电流互感器怎么算电表数
你好:

——1、带电流互感器的电度表,首先按照常规的计算方法,计算出电度数,再乘以电流互感器的倍率就是实际用电量。

——2、电流互感器的倍率为(标称值的)一次电流除以二次电流。例如 150 / 5 的电流互感器,它的倍率就是 :150 ÷ 5 = 30 倍。

——3、三相电度表,和单相电度表的计算方法相同。
请问电表接互感器后的度数怎么算
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数.(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数.凡是带有互感器的电表都要在电表表指数乘以互感器的倍数后,才是实际用电量.
带电流互感器电能表如何计算电量?
电表读数乘变流比。

例:电流互感器200/5=40倍

电表读数10x40=400

400为实际耗电数。
三相四线电表有互感器是需要怎样算电费 40分
电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。

八相四线也是这样计算的。

互感器(i龚strument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
带互感器的电表怎么算电费
根据互感器的圈数来算,例如,有一比十的,就是电表上的一度,是实际的10度。
电表与互感器配比怎么算出来
选择电流互感器,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。

低压电流互感器的选择应遵循原则:

(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。

(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。

(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。

(4)根据需要确定变比与匝数。

(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。

(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
带互感器的电表怎么算电费
实际用电量等于电度表抄见电量乘以互感器变比200/5即40倍。抄见电量乘以40。
带电流互感器电表怎样计算度数
你好:

——1、电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流互感器的倍率。例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍。

——2、电度表读取的度数(本月读数 - 上月读数),乘以电流互感器倍率,就是本月实际耗电度数。
相似回答