55问答网
所有问题
三米高楼层按规范搭设立杆间距是多少米?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-08-18
这里不是搞建筑的
相似回答
脚手架
立杆间距是多少?
答:
每一层脚手架之间的距离一步距离,垂直杆之间的距离叫做跨度,也是平等的,同样的跨度和同步,这意味着每一层之间的高度是平等的,每一个垂直杆之间
的距离是
一样的。脚手架步距是指水平杆轴之间的距离。通常是1。8米。所谓跨度是指相邻竖杆轴线之间的距离。一般1.5米。横距,是指双排脚手架内外之...
脚手架
立杆间距
不超过
多少米
答:
30cm
。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的单排脚手架不应超过24M,双排脚手架搭设高度不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在建筑物外围搭设。外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及...
脚手架
立杆间距是多少?
答:
2、立杆间距 1.05、1.3、1.55m,没有最小间距,最大1.55m
。见JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》‘构造要求’。3、脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的...
建筑工程
3米楼层
内架
搭设距离是多少
答:
是说满堂脚手架吧,
立杆
纵距1500、横距1500,扫地杆距地200满布,再一步水平杆,步距1200.四边一根斜撑。或就用工具式架子也可。
脚手架
立杆间距
不超过
多少米?
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》中要求一般超过1.2米。1、落地式脚手架
搭设
高度不宜超过35m,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,
立杆
底部设置底座或垫板。垫板应...
大家正在搜
脚手架搭设规范里立杆间距
脚手架立杆间距是多少
外脚手架搭设规范间距
内架搭设间距多少
满堂脚手架立杆间距规范
满堂架立杆间距规范
脚手架搭设规范间距图片
外架搭设规范间距
立杆间距规范要求
相关问题
国际大牌服装有哪些
中国的服饰的特点是什么?
服饰与服装的区别是什么?
服装风格有哪几类?
服装有哪些风格?
中国古代服装起源
各个民族的服饰特点