请教专家 帮忙解决我家的地暖有两个卧室(4号5管)跟其他房间温差特别大 希望有朋友提供解决方案

描述:
一.我家住在顶楼11楼 我们这个小区只有南北两栋11层的楼房 我家在南楼 南楼有两个单元一梯两户的户型 分东单元和西单元我家是西单元西户顶楼.(暖气交换站在北楼东单元地下室)也就是说我家离交换站最远。
二.我家跟对门同样的进水温度38度 但是我家地暖的回水温度只有16度 对门家里回水温度是29度.
三.分水器4号和5号管 回水一直是凉的就没热过
四.我家用着暖气客厅室温16度 卧室室温13度 对门家里至少都是23度以上
五.图6中标注的1号2号4号卧室都是木地板 其他都是铺设的瓷砖.
六.图1中的进水排气口 和回水排气口打开以后感觉水压都没有对门水压大(因为我比较过) 水流也没有对门的快.
七.物业说暖气管压力已经达到了6KG
八.今年是住进来的地三年 这些问题一直存在.
九.希望大家帮助提供解决方案(尽量是不破坏地板的前提下)十.图1和图2是在我家厨房的橱柜里面拍摄的分水器照片 图3 图4 图5是在家门外面 楼道的暖气管道井拍摄的图片 图6是的家的平面图 图7 8 是我加了一个屏蔽循环泵以后的照片 图9 10 11 是在地下车库拍的主管网照片
.欢迎大家指点 表达的有何不清楚小弟随时解释.谢谢

第1个回答  2013-12-05
第一,管道井没有做橡塑保温,第二,管道井上面供水有弯头上去的是什么东东?看样子应该是闸阀,打开了么?追问

排气阀

第2个回答  2013-12-03
4/5先打开使用,别的关掉。等他们热了,在把别的打开(小一些)追问

这几天的尝试我发现个问题
在分水器各个分路都打开的情况下
我打开回水排气阀 放水 放气(里面能排出很多空气)
没多久 进水量就能达到0.8吨/小时(但是分水器全部打开 每小时进水量达到0.8吨/小时的情况下4 5号回水还是不热)
要是只开4 5号管那应该没多久回水能热
这是怎么回事呢?
量也小