有没有人知道住房卫生间等电位用什么表示

如题所述

第1个回答  2014-03-03
关于卫生间等电位的做法,最早应为97SD567图集出现,住宅设计规范GB50096-1999 卫生间宜做等电位连接,图集有修改了,出了02D 501-2 图集又细化了,住宅设计规范2003年版,也随之修改,洗浴设备应做等电位连接。此图集各省地都有自己的图集,要求不一。。对此图集权威人士也有不同的看法和争议。我想,随着社会的发展和科学的进步还会调整和修改,如加强了外避雷设施也可能02D图集取消,那是制定规范人的事了。
目前采用图集02D 501-2 卫生间等电位是辅助等电位与总等电位、接地体连接,构成一个共同接地。
如《建筑物防雷设计规范》2000年版P101页:

第五款,关于共同接地:由于防雷接地直接接在建、构筑物上,要保持防雷装置各种金属物之间的安全距离已成为不可能。此时,只能将屋内各种金属物体及进出建筑物的各种金属线管,进行严格的接地,而且所有接地装置都必须共用,并进行多处连接,使防雷装置和邻近的金属物体电位相等或降低其间的电位差,以防反击危险。
有一个工地,监理、总包、施工,三方确定了等电位的做法,提出卫生间辅助等电位LEB与高层剪力墙,卫生间底板钢筋相连,特别强调:“不与避雷引下线连接。”,此做法违背了防雷设计规范,与02D图集及IEC共同接地相悖。
第2个回答  2014-03-13
有字母“LEB”
相似回答