PLC设计三台电动机的梯形图,看看做的对不对。

如题所述

第1个回答  2015-01-07
这个程序不对。应该是用的西门子S7200PLC吧。最后两个定时器T39 T40, 是延时断开定时器。你用错了!追问

那应该是?

第2个回答  2015-01-07
TONF有这个指令吗?是TOF吧?如果是延时断开的定时器的话,Q0.0是启动不起来的!追问

怎么改呢,Tof是吧,我们没讲过,我自己想的

追答

追问

你看看这个对不对

追答

M0.0断不开,停止时Q0.2只有I0.1一直常按才能停止

Q0.2输出那一条将I0.1改成M0.0

M0.0输出那一条串一个Q0.0的常开点

追问

为嘛要串Q0.0?

追答

当Q0.0停止输出 的时候,M0.0可以断开,如果没有,停止一次后,无法第二次启动

追问

只要改了这两处,这程序对吗?

追答

嗯,应该是没什么问题了

追问

谢谢你

本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-01-07

追问

你这是三菱,我学的是西门子的

追答

原理一样的

追问

我又看不懂

第4个回答  2015-01-07
好漂亮的字体。下面两段程序用常闭点干什么?这不一开机就断开了吗?追问

我是问问题的,,

追答

看到了这字,竟然忘了干什么了。前面对了。后面三段程序有错误。也就是开机程序正确。停止程序有错误。

追问

其实Tonf我们没讲过,我自己想的,我也觉得有问题,所以才问问,的

第5个回答  2015-01-07
我竟看不出任何bug。字迹是女孩子的追问

bug是什么,我写的,当然是女生的字迹了

错误这么多,只有你看不出来

追答

😜

相似回答