临界试块是什么意思

如题所述

第1个回答  2022-11-23
问题一:混凝土临界强度试块的留置标准是什么? 混凝土顶界强度试块肯定是和混凝土构件一起同条件养护了,而且最好留置至少两组,因为如果在一定龄期做抗压强度试验如果不能达到临界强度,还有备用试件可以延长龄期试验。

问题二:普通混凝土临界试块龄期是如何确定的? 你说的是低温混凝土的临界强度的龄期吗?一般都是多做几组试块,隔两天压一组,实测值来确定。

问题三:混凝土在什么情况下需要进行临界强度和28天转正温实验 一、关于抗冻临界强度试块。
《建筑工程冬期施工规程》中7.1.1冬期浇筑的混凝土其受冻临界强度应符合下列规定:7.1.1.1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时应为设计的混凝土强度标准值的30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时不得小于5.0N/mm2.
7.1.1.2掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0N/mm2当室外最低气温不低于-30℃时不得小5.0N/mm2。
二、同养转标养试块。
负温转常温的同条件试块,也就是冬季施工同条件下养护到明年常温状态下28天的强度测试。
负温转正温的同条件试块,也就是在施工同条件下养护到28天后把试块放到标养箱里养护到28后试压而留置的试块。
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

问题四:混凝土受冻临界强度试验具体怎么做! 怎么为正常 简单点说就是比平常留置的试块多两组,都是同养试块,一组是温度降到0度送检,加了防冻剂的混凝土要按防冻剂的温度,防冻剂有说明,比如-10° 看能不能达到30%或者40%强度(这个看水泥,不同种类的不同) 另一组是转为常温28天,就是冬期施工完毕标养28天后送检。 上述这样就能知道混凝土冻没冻坏 。但都不用归档到技术资料里。

问题五:临界强度的试块是就梁板类构件需要留吗?墙柱有必要留吗?河北地区 20分 必须留,当地质监站会委托第三方进行抽检的,不留的话,检查时你就抓瞎了。

问题六:北方冬季施工墙体拆模是否需要制作临界强度试块? 按照规定要做,达到4MPa才允许拆除模板,主要是保温问题;但是施工过程中,时间太短,试块压试时间有太长,所以都是按照经验估计,鼎少有人去做试块,1至2天以后就拆除模板了。

问题七:(5) 混凝土试块有几种类型,如何确定留置各类混凝土试块的组数? 标养、同条件,如果是抗渗混凝土还有抗渗试块,
(一) 现场搅拌混凝土
混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定。
1. 每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次。
2. 每一工作台班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数仍不得少于一次。
3. 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。
4. 每一楼层、同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;
5. 每次取样应至少留置一组标准试件(即在标准养护条件下的试件),至于现场同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。
(二) 预拌(商品)混凝土
预拌(商品)混凝土强度检验的取样频率和组批条件应遵照下列规定执行;
1.用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。按每100m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于一次。
2.用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次。
3.对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100m3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100m3时,也不得少于一次。
(三)抗渗混凝土
混凝土抗渗试块留置按下列规定:
对有抗渗要求的混凝土结构,应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

问题八:建筑试块的问题,一般打试块都打三组是吧(如果没有特别要求的话)这三组分别称为什么试块 对。三块分别是标养(一般因现场条件所限,都是试模可拆后就送试验室)、同条件拆模及同条件28天。其它一般多做一组为备用(万一碰上首次试压不合格时就用上了),冬施的时候也多做一组同条件的(有时用于检测抗冻临界强度,有时为同条件拆模备用)。
同条件拆模试块一般是据经验或成熟度计算法推断砼强度达到拆模强度后送到试验室的。试验结果符合拆模强度才允许拆模,如果末达到,同条件备用试块就有用武之地了。