3万伏高压线与施工人员最小安全距离是多少????

3万伏高压线与施工人员最小安全距离是多少????

第1个回答  2017-12-01
30KV高压导线最大弧垂(垂直)与施工人员安全距离应不小于7.5m。
第2个回答  2017-12-01
《电力设施保护条例》第五条有明确的相关规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。
根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
架空电力线路导线与地面间最小垂直距离
(m) (在最大计算导线弧垂情况下)
附表c.0.1
线路经过地区 线路电压(Kv)
1-10 35-110 220 330
居民区 6.0 6.5 7.5 8.5 14.0
非居民区5.0 5.0 6.0 6.5 7.5
交通困难地区4.0 4.5 5.0 5.5 6.5
注:1.居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区;
2.非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地
区;本回答被网友采纳
相似回答