一般直筋长度=构件长-两端保护层厚度+弯钩+其他增加值;
弯起筋长度=构件长-两端保护层厚度+弯钩+斜长增加值+其他增加值;
封闭双肢箍=(B+H)*2-8(c-d)+2*11.9d;
拉筋=b-2*(c-d)+11.9d*2;
另一个的边宽度相当于1/3的构件断面宽度:L=1/3b*2+(h-2c+2d)*2+11.9d*2;
两个相套的箍筋为一边宽相当于2/3的构件断面宽度的两个封闭单箍:L=(2/3b*2+(h-2c+2d)*2+11.9d*2);
箍筋肢数:
简支梁肢数=(构件长-2倍保护层厚)/箍筋间距+1;
框架梁肢数=(梁净长-2*0.05)/箍筋间距+1;
板的分布筋长=分布筋分段计算长度+2*(保护层厚+钢筋最小搭接长度);
负弯矩筋长=负弯矩筋水平段从墙边伸入板内长度+支撑板的砖墙厚度-保护层厚+2*(h-2*c);
分布筋长度=板长-2*负弯矩筋水平段长度+2*钢筋最小搭接长度;
肢数=负弯矩筋水平段长度/分布筋长度+1;