镀锌管国标厚度标准 - 55问答网

镀锌管国标厚度标准

如题所述

表A.0.1镀锌电线管管材规格与允许偏差(单位:mm)

镀锌JDG穿线管厚度标准Φ16规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.5mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00

镀锌JDG穿线管厚度标准Φ20规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00

镀锌JDG穿线管厚度标准Φ25规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00

镀锌JDG穿线管厚度标准Φ32规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00

镀锌JDG穿线管厚度标准Φ40规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00

镀锌JDG穿线管厚度标准Φ50规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00

(以上是JDG管厚度标准及允许偏差)

 

JDG管施工工艺

1.、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

4、JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。

5 、套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。

6 、管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。

7 、配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。

8 、在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

9 、待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-06
镀锌电线管厚度有:0.8、1.0、1.1、1.2、1.5、1.6(单位:mm),0.8、1.0、1.1(单位:mm)为非标,行业标准1.2、1.5、1.6(单位:mm)为国家标准。镀锌管,又称镀锌钢管,分热镀锌和电镀锌两种。
相似回答