博林特抱闸接触器是哪个
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-01-07
DC110V抱闸接触器。电梯接触器CZT-10博林林特DC110V抱闸直流直流电电磁低压接触器检查接线及端子观察电梯运行。
相似回答
博林特
4km3
接触器是
什么接触器
答:
4KM3
抱闸接触器
。电梯运行过程中有主接触器(4KM1,4KM2)抖动断开解决办法:检查变频器及参数检查接线及端子观察电梯运行过程中有主接触器(4KM1,4KM2)抖动断开。
博林特
电梯报E8,是MG5
接触器
坏了还是MG5-BF接触器坏了?
答:
这个故障为触点粘连故障,多数为抱闸因拉弧电流烧伤所致,建议更换
抱闸接触器
试试。
博林特
908故障代码e19
答:
E8
接触器
触点粘连,电梯不能再起动是,同时记录故障触点释放 E9 脉冲计数故障,⽆脉冲输⼊或AB相位接反,电梯减速,就近平层是,同时记录故障电梯平层开门后恢复 E10
抱闸
机械开关反馈故障,电梯运⾏时,抱闸没打开,电梯就近减速平层,不能再起动是,同时记录故障检修或断电后恢复 ...
沈阳
博林特
电梯元件代号是多少
答:
沈阳
博林特
电梯元件代号是博林特电梯708/708A/708AC/708C/808五种系列的所有主控。器、内选板、内选扩展板、显示板、轿顶通讯板、接插件板、手操器、编码器、门机控制器、门电机、直梯扶梯
抱闸
制动器、抱闸控制板、
接触器
、电梯光幕、变压器、博林特专用五方对讲等所有原厂标配电气部件。
沈阳
博林特
电梯E10故障一直出
答:
1、 E10 :Brake Error 解 释:
抱闸
反馈故障(主机)电梯运行时,抱闸没打开,电梯就近减速平层,不能再起动 原 因:抱闸检测开关损坏 检查线路是否正常 把抱闸检测开关取消 或者短接 试试