1. 消防常识中什么是等电位联结
等电位联结是使外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。

等电位联结分为三个层次,即 总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。总等电位联结是在建筑物的每一电源进线处,将建筑物内的下 列导电部分汇集到进线配电箱近旁的总等电位联结端子板上而互相 联结:进线配电箱的保护线干线(即PE母排或PEN母排);自电 气装置接地极引来的接地干线;建筑物内水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;条件许可的建筑物金属构件等导电体。

总等电 位联结的作用在于降低建筑物内的故障接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危 险故障电压的危险。辅助等电位联结是将两导电部分用导线直接作等电位联结,以 降低故障接触电压使其达到要求。

局部等电位联结是在一个局部场所范围内(主要是浴室、游泳 池、医院手术室等特别危险场所)做多个辅助等电位联结,一般通 过局部等电位联结端子板联结,也可连成环形,可看成是局部范围内的总等电位联结。

2. 求教等电位,接地,避雷设施的知识
如果你说的是住宅应该没有大问题,先说等电位,住宅中一般只在卫生间做,你家已经交付使用就无法考证了(一般情况只要规范施工都会做的),并且要将卫生间内的金属管道与等电位端子盒内的端子排连接,你家都是塑料管就不存在这种情况了。

再说接地的问题,接地是设在插座里的,很容易检查的,打开插座里面应该有三根线,其中有一根是黄绿色的线就是接地线。最后说避雷问题,不知你家住在哪里,每个地区的雷暴日不同,防雷设防高度也不同,一是要看你家是否是高层,有多高,二是看你家的外门窗是否是金属的。

一个工程在竣工验收时,如果有防雷设置,会有气象部门对防雷做专项的验收,验收合格后才可以交工,所以你们也不必太担心。有些具体的情况也不清楚,希望对你们有所帮助。
3. 卫生间的等电位到底怎么装才算合格
GB50096—1999《住宅设计规范》8.7.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。

1、卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。

2、人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:

(1)在最不利条件下(除医疗及人体浸没在水中外),这种限值是:15~100Hz交流电压(有效值)不超过16v;无纹波直流为35v。

(2)其中50Hz交流16V的数值,较现今我国工程习惯(乃至初中物理教科书)还采用的36V,低得很多;更低于1998年发布的GB4706.1-98(家用和类似用途电器的安全通用要求》中所规定的安全特低电压不超过42V的数值。

此外,在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。

扩展资料:

卫浴等电位的常见知识:

1、局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。

1) 等电位的作用:是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。

2) 地线的作用:是保证漏电部位与大地之间的电阻相对较小,从而保证流经人体的电流较小。

2、只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,无需将电位引入接地装置。局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,只要能将卫浴间贯通成一个等电位体,即使外界有高电压,人在卫浴内触碰不到外界高电压导体,也是安全的。

3、用除了等电位专用测试仪以外的测量仪器都是错误的。绝缘电阻测试仪虽能测试其导通性,但测量低于3Ω的等电位的电阻则不行。

4、万用表的测量电流通常较小,不满足国家规定的检测电流不小于0.2A的要求。为了防止安全隐患,必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。