储压罐大小在消防泵水口应怎样选用

如题所述

第1个回答  2022-09-30

储压罐大小在消防泵水口应怎样选用

消防水泵功率主要根据消防工程灭火所需用水量的大小和所需工作压力来确定,工作压力大,表明水泵扬程高。若所用水泵采用一用一备或二用一备,总功率只需算要工作的水泵组就行了,备用泵不需计算在总功率内。

消防泵的出水口许要大小头吗

这个不一定,看设计需要的流量和水泵出口之间是否有差异,有时候会同径,有时候出口径会小,小的时候需要设大小头,但是进水口一般都是上平大小头,也就是偏心大小头,出水口不用,同心大小头即可

消防泵出水口能接减压阀吗

消防泵出水口不是接减压阀,而是应安装压力表、试验放水阀、泄压阀。
在检查消防泵时,可使消防泵的出水不进入管网,使管网免受超压和水锤的影响。由于发生初期火灾时启动消防泵后管网会超压,且会产生水锤效应,停泵时也会产生水锤效应。出水管上设定泄压阀后能泄压且能减小水锤效应。
消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类
以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是建立无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统
的。泵型别都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵其效能、技术条件符合《消防泵
效能和试验方法》标准的要求。

立式单级消防泵注水口

这个不用注水的,现在规范要求,消防水泵必须采用自灌式,水泵已经有水,不需要再注水了,只是作为检查水泵是否有水的了

消防泵出水口异径大小头两头都用焊法兰片吗

没有什么型式要求,连上即成。异径连接出厂以法兰型式为多,且为偏心。

XBD( i )多级消防泵,怎么识别吸水口和出水口

立式单级消防泵的进口端可以根据泵体的水流方向确定;还可以看水泵叶轮,叶轮的弧度凸起的一端为进水,凹陷的一端为出水 。

消防泵 吸水口能不能加篱网

可以那样做,但应注意的是:按规范规定,每组消防泵的吸水管不应少于两条。室外埋地管采用金属或非金属管都可以。

消防泵进水口有气囊怎么办

消防泵房水泵进出口根据规范要求的是金硕管需要设定控制明杆闸阀、过滤器和橡胶软接头、偏心大小头;出水管需要设定橡胶软接头和止回阀、控制闸阀。根据5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等

消防泵出水口按装什么样的阀?

没有明确规定,但是安装为闸阀好一点,密封效能好,便于检修和测试。蝶阀易受水锤冲击损坏。

xbd型i级立式消防泵怎么识别,吸水口,和出水口

通常水泵泵体上会铸有水流方向的标示,按照水流方向安装即可;
还有就是通过低进高出、按照水泵叶轮离心切线方向判定方向

相似回答