一、招标范围

本工程为商业综合体,地下一层,地上一至五层商业裙房,A\B\C三栋30层公寓式塔楼,。商业部分设置集中空调,在地下一层制冷机房内设三台离心冷水机组及一台螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下:

1、制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装;

2、空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装;

3、冷却塔供货安装(含控制箱柜);

4、风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安装;

5、新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装;

6、全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震;

7、 所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。

8、所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补与防水处理除外);

9、 送、回风风口采购,安装;

10、 单机试运转及系统调试;

11、 该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。

12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。

二、界限划分:

1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下一层穿顶板下20CM处,预留管箍丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。

2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。

3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及阀后管段由投标人负责。

4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。

三、技术要求:

1、投标人需对现有图纸的内容进行深化设计,着重于整个空调系统的联动控制部分的深化,并复核现有设计的可靠性及适用性。

2、投标人需提供冷水机组、冷却塔及其她设备、重要阀门附件的全套技术资料,并做详细介绍,包括但不限于技术描述(含原理性介绍)、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、制造商情况、安装介绍、工期安排及功能描述与售后服务等,以及投标人认为有必要说明的其她内容:

(1)同类相近规格产品用户清单;

(2)详细的设计图纸(联动控制)

(3)投标货物清单(列明全部设备及主要控制原件、阀门、主要附件的规格、型号、品牌、产地、数量)

(4)详细施工组织方案(包括工程进度表、施工手册等)

(5)拟派驻本工程主要管理及技术人员

(6)测试验收方案及标准

(7)设备技术参数差异表

(8)投标人认为有必要说明的其她文件

3、冷水机组选型参数见图纸,具体要求如下:

(1)整机为进口或合资品牌,压缩机:国外进口 主控制模块:国外进口。

(2)换热器铜管水侧应采用高效换热铜管,并具有防水垢、污物聚集的措施,清洗方便。

(3)每台机组具备10-100%负荷调节能力。设备能自动根据负荷变化的情况进行调整(说明控制精度)。

(4)具有必需的电气与油路系统保护功能。

(5)设备应就是标准产品,选自制造商公开发布的产品样本。投标方应提供所选设备的能量调节范围及部分负荷性能曲线图(按冷却水温度稳定与变化两种情况)。

(6)设备本体、电气、控制系统的设计、制造应符合中华人民共与国已执行的最新版本国家标准的标准与规范。

(7)除轴承、密封圈及运转部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料与部件应在正常情况下运行10年。对于不符合上述要求的材料与部件,投标方应提供一张指明更换前预定的正常寿命表。

(8)机组应含有控制柜,并注明启动方式。投标方提供距噪音源1米处的噪音等级

(9)控制系统须具备并不限于如下功能(列表提供所具备功能):

控制盘须为中文显示,或方便友好界面。列出显示所有信息数据内容。

安全控制------冷冻水温过低、蒸发器制冷剂温度过低、冷凝器制冷剂温度过高,蒸发器/冷凝器气压差太低、油压过低、油压过高、油温过高过低、电机电流过高、启动故障,欠相、三相不平衡、反相欠相保护、电源断电。