我家德力西TND——10000VA稳压器老是出现自动停电,3个指示灯都亮,没有电压输出,是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-27
你没有描述清楚3个指示灯的指示状态。
这情况应该是你家的电压太高或太低,超出了稳压器的控制范围,所以出现了稳压器的超压或欠压保护;如果稳压器有输出电压调节旋钮,可以将输出电压调为200V左右,自动停电的频率就会减少。
第2个回答 2019-05-06
如果电阻烧了估计别的元件也有问题,所以光换电阻估计也没有用,建议换线路板。
而且先确定稳压器没故障。
相似回答
我家德力西TND——10000VA稳压器老是出现自动停电,3个指示灯都亮,没
...
答:
看下是不是超栽了或输入电压太低造成的!
我家德力西TND——10000VA稳压器老是出现自动停电,3个指示灯都亮,没
...
答:
你没有描述清楚3个指示灯的指示状态。
这情况应该是你家的电压太高或太低,超出了稳压器的控制范围,所以出现了稳压器的超压或欠压保护
;如果稳压器有输出电压调节旋钮,可以将输出电压调为200V左右,自动停电的频率就会减少。
德力西TND
10000VA稳压器
保护
灯亮,有
输入无
输出,
卸下通电测试时输入线路...
答:
换线路板把 一般非专业的不好搞的
我今天刚买的
稳压器10000VA
的安装后稳压开关开开不通电,开市电就通电...
答:
开稳压时前面的工作指示灯有没有亮?长短延时开关要按进去。
如果灯不亮说明稳压器开关或内部主线掉线,或控制板有问题(包括控制板电源)
。如果灯亮无输出可能是长短延时开关的问题或控制板的问题或输出继电器的问题。你自已看看不懂的再追问。
谁有
德力西TND
-
10000VA稳压器
线路图
答:
不单单是电阻的问题了,你需要重新定位你的稳压器容量
,10000VA
的稳压器肯定不够用了,或许需要更换15K
VA稳压器
呢。