冰堵或脏堵。需先疏通。追问

那怎么解决脏堵或冰堵呢

第2个回答  2015-05-27
冰堵或脏堵。需先疏通。
第3个回答  2015-05-27
是正常的。追问

好的冰箱一般运行多长时间回气管结霜呢

追答

天气和压缩机运转和伏的质量决定。

天气和压缩机运转和伏的质量决定。

一般冰箱换了蒸发器或冷疑器会在压缩机回气口附近结霜的。

第4个回答  2015-05-27
冰箱换了哪个管追问

所有的管道都换了

追答

600a随着室内温度变化室温高压力就高反之室温低压力就低制冷就快正常的冰箱室温20左右压力可达0.8左右室温低也在0.4ˉ0.5之间冬天在室外运行的冰箱会在回气管距离压缩机十公分左右向上结霜,如果结霜到压缩机上,那么制冷剂加多了,所有在室内运行,室温在十度以上的都以结露为标准,室温二十五度以上回气管微凉,不结露制冷时间长,效果差,希望我能帮到你